漫步清风 发表于 2014-9-2 20:41 $ H$ z0 ?/ |- e5 ] 登录/注册后可看大图 o9 g. f) C5 ?3 M W 有的厂家做DCS系统时做了“阀不动作,分子筛程序自动暂停”的功能,不过好像大部分厂家不做这个功能。 * x7 A, @" x& F; `# v D4 O' |在分 ...
—182.8℃ 发表于 2014-9-2 21:12 ' n$ M+ {: r9 L5 N3 r) a2 Z: Y# X 登录/注册后可看大图2 C0 q, O: G+ ^/ I$ [( b 纯化控制程序必须设有“阀门没有动作反馈信号,分子筛程序自动暂停”,这是最起码安全联锁保证。如果出现你 ...
LI李凡洪 发表于 2014-9-3 08:30 ' _' t# S, E4 [( t( p" t0 ?; O 登录/注册后可看大图1 t' ^3 A3 {. O& e% K DCS会有联锁暂停的,阀门没有打开,信号没有反馈,系统都会自动暂停,像这种现象是极少出现的,如果真的出现 ...
鸿鹄之志 发表于 2014-9-4 18:30 : C( F& w' Z* B, @! e 登录/注册后可看大图 0 |# i h* n" H; H {8 a像这种情况一般分子筛不进行下一步程序不允许。暂停分子筛找仪表处理