漫步清风 发表于 2014-9-2 20:41 * C# c/ d* m* K/ x y 登录/注册后可看大图( @9 N5 B) Y \; Y/ r2 k 有的厂家做DCS系统时做了“阀不动作,分子筛程序自动暂停”的功能,不过好像大部分厂家不做这个功能。2 _) F; f6 G. f& ] 在分 ...
—182.8℃ 发表于 2014-9-2 21:12 ' a/ m1 }- f; I 登录/注册后可看大图 , P$ G# l: m+ i, C- z |" {纯化控制程序必须设有“阀门没有动作反馈信号,分子筛程序自动暂停”,这是最起码安全联锁保证。如果出现你 ...
LI李凡洪 发表于 2014-9-3 08:30 2 R( b: B" o5 B) Q6 P4 v z 登录/注册后可看大图 # i+ j4 n* n7 U# u4 O# xDCS会有联锁暂停的,阀门没有打开,信号没有反馈,系统都会自动暂停,像这种现象是极少出现的,如果真的出现 ...
鸿鹄之志 发表于 2014-9-4 18:30 8 _) t- K: e7 C8 Q' B S 登录/注册后可看大图 # U4 _/ i" C& p4 y9 [' U像这种情况一般分子筛不进行下一步程序不允许。暂停分子筛找仪表处理
—182.8℃ 发表于 2014-9-2 21:12 5 A% Z& p; W( J! l* O9 |0 R 登录/注册后可看大图! f6 H, I9 V" } 纯化控制程序必须设有“阀门没有动作反馈信号,分子筛程序自动暂停”,这是最起码安全联锁保证。如果出现你 ...