空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 2004|回复: 2

[咨询求助] 气体流量计显示的问题

[复制链接]
发表于 2014-8-23 10:28:10 来自 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
空分氮气气化器出口流量测量,横河的差压流量计,由于气化器出口来的气体直接到缓冲罐,发现气体不是平均量流到缓冲罐,而且一股一股呈波动的趋势,流量计装在气化器与缓冲罐之间,流量计中控室显示老是在0,,几千(比如5000)两个数之间来回转换,不能稳定在具体的一个数。现场表头也是显示Er.07---110%这两个来回跳动。问题:这样显示,这样波动的测量准确吗?如有问题,该如何整改?谢谢
发表于 2014-8-25 11:28:00 | 显示全部楼层
这个测量的数据肯定是不准确的,而且偏差肯定很大,变送器显示Er.07---110%是指已经超变送器量程上限,也就是说已经超量程了。根据你的现象可以排除二次表出问题的情况,因此这种情况下你需要确认以下几点:6 ^4 o- E+ P/ h6 X9 i+ Z+ p9 }
1、变送器导压管路是否存在问题,主要要有导压管路是否存在泄露,一次阀门是否全部打开等可能造成差压超量程上限的原因。也有可能管理存在堵塞,造成差压过大。应检查变送器是否能正常使用,可能变送器会因差压过大造成永久损坏。3 l* p5 B. P/ ~* M
2、检查汽化设备工况是否发生变化,例如过去使用一台泵,现在变成两台泵造成流量偏大,或者是有别的管路气体进入该段管路造成实际流量上涨。& G- @# z) o" P% n, e( Q
3、因为你未提供流量计是采用什么形式的,如果是使用威力巴,或者威锥流量计等可能出现断裂的流量计或者流量计导压空堵塞,你应考虑流量本体损坏造成的差压超上限,这个需要停气拆下来看。
& J: r( v! E7 h. a/ o0 F4、应检查变送器是否近期有人动过,包括检修以及操作不当,特别是开关平衡阀顺序,造成差压变送器损坏。' c7 m7 q; ^( s+ D
5、你实际流量计运行工况是否严重偏离设计值,这个主要体现在压力上,比如你设计压力为3.0MPA实际运行在1.0MPA,这种情况下容易出现这种问题。这里解释一下,流量计的设计压力选择对流量计的精度影响很大,像我上面举例的情况时,流量计的设计参数提的很高,基本上如果孔板、喷嘴类流量计开孔什么的都是参数很大,其形成的差压范围是一个数,而实际运行时如果压力降的很低,这样在原流量计上形成的流速就会变的很快,经过流量计形成的差压就会变的非常大,这样情况下就会出现超差压变送器量程上限的情况,造成测量不准。
. p, x4 X+ l/ }
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:34:09 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-21 23:34 , Processed in 0.271122 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表