《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

分子筛二氧化碳超标是什么原因

zshanh 发表于 2014-4-5 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
3877 10

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
分子筛在加温的时候使用的分子筛正常到冷吹快要结束二氧化标已经达到10PPM这是什么原因呢?我这是内压缩设备蒸汽加热器
全部回复(10)
分子筛吸附达到饱和了
2014-4-5 19:19:54
回复 0
当你A罐在加热时B罐刚刚开始工作,等A罐冷吹快结束时,B罐已经工作近3个多小时,如果分子筛负荷大的话,已经接近吸附饱和,所以此时分子筛出口二氧化碳含量会升高,A罐工作时同理!
2014-4-6 10:25:37 来自手机
回复 0
你的蒸汽加热器后面有没有露点分析仪?& ~$ {4 _3 q( l9 V  k8 T9 T
2014-4-7 08:08:17
回复 0
分子筛厂家飘过,更换可以找我,洛阳市建龙化工有限公司。605445175 QQ8 w& C( |* b2 I: |: Z4 w
2014-4-7 16:16:51
回复 0
可适当延长分子筛加热时间
2014-4-9 04:52:31
回复 0
分子筛加热时间也不能延长太长
2014-4-11 15:27:11
回复 0
有可能是分子筛该更换了,或床层不平
2014-4-11 16:40:54
回复 0
这种情况一般是到了快要切换,正在使用的分子筛到了使用末期,吸附达到趋于饱和,所以二氧化碳含量升高。可以适当减少空气量,降低分子筛负荷,如果生产需要不能减量,则可以适当略微延长加温时间,提高加温温度。慢慢几个周期可以纠正过来。
2014-4-14 02:27:52 来自手机
回复 0
1分子筛设计量少,空气量过大;  u: |+ e" @. H/ ]" K
2分子筛吸附能力下降,粉化;3 I* x6 r- }+ {0 v
3加热冷吹不彻底,《加热器漏》+ W$ q" h$ h0 M  o+ @/ L4 z/ L' P
床层不平等。。。。
2014-4-14 17:12:51
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn