空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1557|回复: 1

[话题讨论] 在制氧站的设计规范中找不到氧气、氮气放散跟操作现场的安全距离

[复制链接]
发表于 2014-3-9 13:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请教一下制氧站的氧气、氮气放散口距离有人员操作现场的安全距离。
发表于 2014-3-10 10:25:17 | 显示全部楼层
各种气体放散管均应伸出厂房墙外,并高出附近操作面4m以上。地坑排放的氮气放散管口距主控室应不小于10m。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-22 02:09 , Processed in 0.108230 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表