请教一下制氧站的氧气、氮气放散口距离有人员操作现场的安全距离。
发表于 2014-3-10 10:25:17 | 显示全部楼层
各种气体放散管均应伸出厂房墙外,并高出附近操作面4m以上。地坑排放的氮气放散管口距主控室应不小于10m。