[话题讨论] 在制氧站的设计规范中找不到氧气、氮气放散跟操作现场的安全距离

深冷 发表于 2014-3-9 13:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1613 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请教一下制氧站的氧气、氮气放散口距离有人员操作现场的安全距离。
全部回复(1)
各种气体放散管均应伸出厂房墙外,并高出附近操作面4m以上。地坑排放的氮气放散管口距主控室应不小于10m。