分子筛电加热器电热丝易熔原因《380V比220V更易烧毁》
全部回复(6)
只能说产品质量不好
2014-3-3 14:19:19
回复 0
2014-3-3 14:43:10
回复 0
无忧 发表于 2014-3-3 14:43 ! f' r- O; ], Z) {2 J6 T1 V$ Q
和别的厂家一样,质量上应该无问题??
! M) ?1 O0 X( N9 V7 e6 W1 m! w% c
近日我们采用延长准备冷吹时间有明确好转。
2014-3-5 10:47:40
回复 0
无忧 发表于 2014-3-5 10:47
3 {+ d) X8 k: _+ |# Q: p近日我们采用延长准备冷吹时间有明确好转。
+ D" J4 @/ t4 u3 l* p2 F
时间我们从以前1分钟到3分钟,效果不错。。
2014-3-5 10:49:23
回复 0
程序中应该有加热时间结束前提前两到三分钟停电加热器,污氮将电加热器中热量带走,跟你那个延长准备冷吹时间应该一个道理。。。
2014-3-5 13:07:39
回复 0
枫之舞 发表于 2014-3-5 13:07
1 d4 L4 o* H: ?) x% e+ u( ^程序中应该有加热时间结束前提前两到三分钟停电加热器,污氮将电加热器中热量带走,跟你那个延长准备冷吹时 ...

3 |0 ^7 X* Y$ n程序上没这个方便。。。。多谢了,学习了。。。
2014-3-5 15:08:23