[储罐] 求助,低温储罐经常超压?

涛行天下 发表于 2014-2-24 14:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
4316 8

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
我单位有一套10M3/1.6Mpa液氧集中供气设备,现在经常超压,出什么问题了?是不是储罐真空有问题?
全部回复(8)
不知道你们这个储罐平时是不是放空阀全开的,还是带压储液呢?看是不是主冷液氧阀门内漏,或者真空度不够了,造成泄漏空气进去后引起低温液体蒸发
2014-5-11 22:16:23
回复 0
应该是真空度下降了 造成汽化率升高 检查真空度
2014-5-21 12:58:40
回复 0
储罐真空度下降,导致日蒸发率上升。还有可能就是误操作,导致储罐在自增压。
2014-5-23 12:31:25
回复 0
如果是“经常超压”,就说明有不超压的时候,不知道对不对?如果是,则请检查自增压系统的阀门是否关不到位。
2014-5-23 15:42:44
回复 0
使用压力是多少,设备使用了多长时间了,工作环境等
2014-8-19 18:33:00
回复 0
此贴时间蛮久的了,不知道楼主的问题有没有解决?具体是什么原因?(真空,阀门,长时间放置)能分享出来么
2014-9-3 09:17:50
回复 0
路过,也遇到类似问题,想知道答案
2017-10-26 15:52:06
回复 0
青岛海空储气罐厂家直销:18561709760
2019-7-2 11:24:54