[冷水塔] 关于空分冷却水和冷冻水的问题?

[复制链接]
发表于 2014-1-24 21:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入空分之家

x
为啥空分装置预冷系统的冷却水进口比冷冻水进口位置低,而冷却水泵出口压力还比冷冻水出口压力要高?这是什么原因呢?' s3 v6 S+ w, R
发表于 2014-1-24 21:32:59 | 显示全部楼层
我们这没有你说的那种现象,我是冷却水泵后压力757kpa,冷冻水泵884kpa。至于你说的那种情况我个人认为,可能是你们设计的冷却水泵后管线相对较细,为了满足足够的冷却水量只有提高压力,才能提高流量;还有一种可能是,在冬天运行时不需要那么多冷却水,冷冻水可减少的比较有限,冷却水可调节范围比较大,降低冷却水流量把冷却水泵后压力提高甚至高过冷冻水泵后压力
发表于 2014-1-25 20:29:24 | 显示全部楼层
冷却水是起给空气初步降温和洗洁的作用,压力只要高于空气压力,进多少水有流量计。
haocnlmjs 该用户已被删除
发表于 2014-2-4 10:50:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-24 09:18:25 | 显示全部楼层