气动调节阀是采用气动执行机构的调节阀,采用的气动执行机构可以是双作用的也可以是单作用的;气开阀是指通入气源打开的阀门,一般是指采用气开式单作用执行机构的阀门;气闭阀指通入气源关闭的阀门,一般是指采用气闭式单作用执行机构的阀门.气开气关只是执行机构的作用方式不同,结构有所区别,跟调节阀没有必然联系。在紧急情况下如果气源消失,气开阀在执行机构的作用下自动关闭,气闭阀能在执行机构的作用下自动打开。对于薄膜式气动执行机构,一般可以通过观察气源进入膜片的位置来判断是什么机构,一般来说气源从膜片下部进入执行机构为气开阀,气源从膜片上部进入的话为气闭阀。这个判断仅仅是一般情况,有许多阀门本体结构以及执行机构内部结构上不一样,可能会不一样。此外对于气缸型的气动执行机构,由于其内部结构的特殊性不好判断其动作方式,因此最为可靠地是通过实际阀门动作情况来确认。
& ^1 m: A6 x( y- V( } {对于压缩机的防空阀、回流阀来说,其主要是为了保护压缩机而设,从保护压缩机的角度来说,在紧急情况下,如果防空阀、回流阀没有气源了,这些阀门能够自动打开,进而保护压缩机。因此对于这类设计紧急情况下的安保阀门一般都应选用启闭阀。
! ^3 d) `8 T( ?4 M% t实际上,选用气开阀门或启闭阀,都是从工艺、安全要求角度来考虑的,如果工艺、安全上要求在紧急情况下这个阀门能够自动打开,那么这个阀就应该选用气闭阀,例如氧气防空阀、压缩机防空阀、回流阀,如果工艺、安全上要求阀门在紧急情况下关闭,那么这个阀就应选用气开阀,例如,进空分塔低压空气、产品液氧送储槽这类阀门。还有一种比较特殊情况,就是从工艺、安全角度考虑需要在紧急情况下保持原位置不动的阀门,那么这个时候就应选用带自保持的阀门。