空分到气化氧气管线投用前大家都是如何做的......   化洗----吹扫合格。如果用低压蒸汽先吹扫,再用干燥空气吹扫可行吗
发表于 2013-11-17 19:11:15 | 显示全部楼层
氧气管线材质基本是铝合金、不锈钢,氩弧焊焊接,焊接前经过严格脱脂。液体管线铝屑肯定会有的,吹扫最好用干燥洁净空气,用蒸汽应该不可以的
发表于 2013-11-17 19:11:34 | 显示全部楼层
3 Y5 X, ^3 u3 U! M+ a' K. \6 Q
吹扫最好用干燥洁净空气或氮气,用蒸汽不可以的
发表于 2013-11-17 19:11:54 | 显示全部楼层
  ~' j/ p# E* e4 ]( {
施工完成后,最好不要使用蒸汽吹扫,第一,蒸汽的品质不好,含油脂量会很高,污染管线系统;第二管线地点或阀门密封处会有水分存留,且难以吹干净,得不偿失。. P0 c. T) N1 L: ?
最好使用清洁的空气吹扫。
发表于 2013-11-17 19:12:12 | 显示全部楼层
氧气管线投用前应用干燥无油氮气或压缩空气吹扫,流速不小于20m/s,在排气口进行打靶试验,确认清洁度符合要求。
发表于 2013-11-17 20:08:09 | 显示全部楼层
1、碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道除锈时,以出现本色位置。* ?6 u' ^3 l  h* t
2、 氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件另有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洁剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。* K2 t( G; N. O9 I% }& q
3、脱脂后的碳素钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验额管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
- Z9 r8 X. N! ^, q$ O( Q: o( c4、氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。