空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 2279|回复: 11

[咨询求助] 求助,空分工艺过程中有哪些环节可以产生70℃以上的热水。

  [复制链接]
zhaochyin 该用户已被删除
发表于 2013-10-28 10:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-30 19:52:09 | 显示全部楼层
同求,同求

评分

参与人数 1空分币 +2 收起 理由
小芸 + 2

查看全部评分

发表于 2013-10-30 20:15:29 | 显示全部楼层
不太清楚楼主的意思,在各压缩机以及膨胀机增压端的级间换热器某个截面,会存在70度的温度点。如果你的冷冻水富裕的话,可以通入循环水中,降低循环水的温度,利于压缩效率的提高。呵呵。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4

查看全部评分

发表于 2013-11-1 08:10:19 | 显示全部楼层
呵呵,想做余热利用吧。是不是想上热泵?空分上的余热品位都不高,不好利用,一直想找这方面的东西,有机会探讨一下

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4

查看全部评分

发表于 2013-11-1 12:23:26 | 显示全部楼层
如果是增压膨胀,则可用上5-18℃的冷冻水

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4

查看全部评分

发表于 2013-12-5 16:31:07 来自 | 显示全部楼层
同问,学习学习……
发表于 2013-12-6 07:42:34 | 显示全部楼层
蒸汽加熱器的冷凝水。
发表于 2013-12-6 08:15:02 | 显示全部楼层
上70度的水确实不多,也有可能是换热有问题,或某个设备有问题,楼上说的蒸汽加热器冷凝水回水也有可能。5至18的水外压设备膨胀机增压端冷却器可以用到。
发表于 2013-12-13 13:22:05 | 显示全部楼层
蒸汽加热器或后备的蒸汽汽化器都可以有70度以上的热水,而冷冻水,你是想回收的话,你们厂的分子筛排放坑若离水池近的话,可以稍微改造下把这部分的冷冻水回收下
发表于 2013-12-14 12:59:25 | 显示全部楼层
这问题值得研究研究