[空分工艺] 氮气液氮如何平稳切换

[复制链接]
发表于 2013-9-27 13:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请各位大侠支招,我们空分出来的氮气直接供用户使用,在空分氮气不能满足供应的情况下如何平稳切换为液氮汽化供应?9 `4 {, l1 H1 U

& t; n0 [( k0 T' _& U: s: {

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
小芸 + 10 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-9-27 17:06:50 | 显示全部楼层
你们的氮气不用压缩吗,没有液氮储槽吗?

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-9-27 18:23:16 | 显示全部楼层
你说的太不明确了,

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-9-27 21:35:56 | 显示全部楼层
在氮气不够后线使用的情况下 要取出出高低压换热器的氮气供给低压氮、中压氮压缩设备 进行供给

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-28 10:35:04 | 显示全部楼层
空分设备停机后,需要液氮汽化供应,在这切换过程中,怎么样控制,上什么装置能够保障后面用气压力的稳定,下游用气量要求不能波动超过50m³/h。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-9-30 20:05:34 | 显示全部楼层
楼主所说的是后备系统吧,呵呵,可以使用压力低温液体储罐和气化器(水浴、空浴),也可使用低温液体泵加气化器。当然,也有其他的后背配置。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-10-8 17:19:43 | 显示全部楼层
关键是怎么控制好汽化后供气压力不波动,特别是切换过程中,很多工艺都是汽化器后安装气动薄膜调节阀+压力远传显示,从我们目前使用的情况来看,流量波动要小于50方,难度有点大。怎么优化汽化器后这一块

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-10-18 16:51:47 | 显示全部楼层
这个应该还是要看你每小时的送出量吧,波动肯定要自动控制,如果送出量大,阀门和流量、压力联锁肯定波动大,如果送出的少,流量波动就会小。我们这的流量最高50000+,起步显示就5000+,