第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

如果中控电脑全部瘫痪空分人员应作哪些应急准备

zfc318 发表于 2011-4-22 13:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1787 9

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请问如果中控电脑全部瘫痪,空分应作哪些应急准备我先说几点,说得不好还望大家补充1首先要倒换仪表气源,保证低温泵的密封气2检查汽轮机盘车,以及油系统运行情况3关闭低温泵,预冷系统泵进出口阀4对上下塔拍液5在冬季做好防冻工作,将预冷系统管道内水排净6手动关闭工区内气闭阀门,防止冷量跑出冻坏管道希望大家给予大量补充,谢谢
全部回复(9)

RE:如果中控电脑全部瘫痪空分人员应作哪些应急准备

个人认为应1调配空分人员到现场检查2确认系统运行正常后避免中控室电脑操作3到分子筛吸附器等关键设备处现场监控运行情况4及时维修电脑系统,恢复正常5出现异常情况,现场停车
2011-4-22 15:49:34
回复 0
一般不是一台工程师站,和两台操作站吗?全死机的情况应该不会发生吧。
2022-1-4 09:52:38
回复 0
停电的话,一般都有UPS电源会紧急供电,保证电脑的正常运行。但如果是电脑瘫痪的话,就得仔细检查现场重要阀门的开关状态。
2022-1-4 13:31:44
回复 0
为了安全,此情况我厂制定为立即停机
2024-3-20 23:26:17
回复 0
先看看,学习学习
2024-3-28 20:31:38
回复 0
感谢能看到各位的经验 谢谢分享
2024-4-7 08:21:57
回复 0
排查是否停机了,各机组运行状态。我们集控室出现过类似问题,现场实际设备并没有停机。
2024-4-21 16:20:36
回复 0
正常情况下  电脑主机只是展示工艺参数的   真正的cpu是机柜间的 那边正常保留最后一次操作范围  
2024-4-29 16:12:53
回复 0
还需要检查冷箱夹层和低温储罐夹层压力等现场数显仪表
2024-4-30 16:29:52
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn