[已解决] 预冷机中的高低压是分别什么意思

  [复制链接]
发表于 2013-9-3 11:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入空分之家

x
本帖最后由 小芸 于 2013-9-25 11:01 编辑
0 w1 p$ a, \) m: s# v+ Z% b9 _, ^& X5 k
请问预冷机中的高低压是分别什么意思,各表示预冷机一个怎么样的工作状况?还有膨胀阀的作用,什么时候可以用得到?谢谢

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
小芸 + 10 价值提问!

查看全部评分

发表于 2013-9-3 20:59:26 | 显示全部楼层
高压是制冷剂经过压缩后的压力,低压是制冷剂在经过膨胀阀节流膨胀后进入蒸发器与冷冻水换热完成进入压缩机低压端的压力,高低压在一定范围内表示制冷剂的多少,可以作为是否需要添加制冷剂的参考。膨胀阀在出厂时已经调好,只要机组运转膨胀阀也就在工作。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 帮助他人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-4 10:08:18 | 显示全部楼层
新手来学习 发表于 2013-9-3 20:59 $ H5 J& X% t7 G: ~, |- B- T
高压是制冷剂经过压缩后的压力,低压是制冷剂在经过膨胀阀节流膨胀后进入蒸发器与冷冻水换热完成进入压缩机 ...

! B* ~$ v5 t1 [: y* K7 ^5 a哦,谢谢啊。那还请问高低压具体出现什么样的情况就可以判断是否需要添加制冷剂了呢?

评分

参与人数 1空分币 +2 收起 理由
小芸 + 2 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-9-4 10:47:20 | 显示全部楼层
高压低于正常值,预冷机制冷量减少,机组出水温度得不到有效降低。也有可能是制冷剂泄漏的表现。

评分

参与人数 1空分币 +2 收起 理由
小芸 + 2 发帖奖励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-4 11:02:32 | 显示全部楼层
好的,非常感谢。
发表于 2013-9-4 20:03:11 | 显示全部楼层
高低压代表排气压力和吸气压力,可能代表缺不缺制冷剂,但主要看回流视镜内的气泡多少,气泡多说明缺,正常时应没有气泡

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 帮助他人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-5 10:20:24 | 显示全部楼层
cuyata 发表于 2013-9-4 20:03
7 O, u) `/ f2 l/ f5 l8 o* \1 O高低压代表排气压力和吸气压力,可能代表缺不缺制冷剂,但主要看回流视镜内的气泡多少,气泡多说明缺,正常 ...

( l* q. i7 o& w( E. M好的,谢谢

评分

参与人数 1空分币 +2 收起 理由
小芸 + 2 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2013-9-25 10:33:36 | 显示全部楼层
我们这里高压最大值是16公斤,低压是5公斤,如果出现低压保护说明设备水流量不够,还有就是机组漏氟现象,只有厂家处理了,膨胀阀是节流减压作用

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
小芸 + 4 帮助他人!

查看全部评分

发表于 2013-9-27 15:10:30 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2020-4-1 09:00:36 来自 | 显示全部楼层
好好学习天天向上