我们的一套空分装置最近出了问题,就是预冷机组不能预冷,有人说是里面的氟里昂少了,添加了还是不行,想知道这方面的东西,
发表于 2011-4-22 08:00:22 | 显示全部楼层

RE:空分预冷的问题

请给出你那 现在工作的数据  如冷媒高低压,有哪些异常情况等   没有这些没法做出判断
发表于 2011-4-22 09:18:32 | 显示全部楼层

RE:空分预冷的问题

空分预冷机组的问题有很多,氟里昂少了也是其中一条原因,还有好多比如低温结垢等等。楼主应该具体提供一些预冷机组的运行参数才好判断。
发表于 2011-4-22 10:36:42 | 显示全部楼层

RE:空分预冷的问题

楼主,可以看看是不是结垢了,这种因对预冷效果的影响很大!!!(请重点考虑)
发表于 2011-4-22 11:54:52 | 显示全部楼层

RE:空分预冷的问题

楼上说的对,仔细查查
发表于 2011-4-22 13:13:02 | 显示全部楼层

RE:空分预冷的问题

检查制冷剂是否泄露,换热器芯子是否有漏.膨胀阀是否堵了,冷却水量过小
发表于 2011-4-22 14:31:12 | 显示全部楼层

RE:空分预冷的问题

最大可能性是制冷剂漏,但是添加制冷剂应该是有作用啊,或是里面是不是进空气了。楼主把你们的[wiki]设备[/wiki]的冷媒高低压发上来看看,冷媒高压能起来吗?
发表于 2011-4-22 15:49:22 | 显示全部楼层

RE:空分预冷的问题

1、看冷凝器进出水量是否正常,温度与平时比较怎样,如很烫,说明经过的水量少冷媒的热量没有有效带出,查找[wiki]阀门[/wiki]和换热器那个地方有堵。2、冷媒漏压力表显示应有异常,如确实漏查明漏处补漏,氮气保压确认,抽真空后补充。3、冷媒也有可能因太冷参与循环的少(管路能看出结霜)。4、热旁通是否开的太大。如楼上所说,膨胀阀,还有冷媒过滤器是否堵,控制系统自保等。
发表于 2011-4-22 17:07:32 | 显示全部楼层

RE:空分预冷的问题

楼上说得很有道理。必要时请厂家来查一下原因,可能会更快解决问题。