空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

搜索附件  
空分之家 附件中心 仪表电气 仪表自动化 磁翻板液位计故障分析.doc

热门下载

2020 © 空分之家

磁翻板液位计故障分析.doc

赠人玫瑰,手留余香。

 

磁翻板液位计故障分析:
磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。一般来说原因有几种,下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下:
        故障一、远传显示正常,显示面板出现异常
造成这种故障的原因通常有以下几种:
1、显示面板有水或灰尘等杂质渗入,致使翻片难以翻转。
2、浮筒与显示面板之间有距离较大,浮子的磁钢驱动力不足,致使翻片不翻转。
3、翻片与导轨间的存在间隙过小等设计不合理问题,从而导致摩擦力过大,翻片不翻转。
4、翻片中磁钢的磁力过小或消失,致使翻片出现不翻转或翻转异常的现象。
5、由于环境温度过低,致使浮子因介质结冰无法移动,翻片不能正常显示液位。
       故障二、远传和磁翻板都不动
这种故障现象通常就是浮子异常导致,主要有以下两种表现:
现象一、由于浮子损坏,致使显示面板指示不正确
导致磁翻板液位计里的浮子受损的原因,通常有以下几种:
1、由于浮子的强度设计不对,致使受到压力时向里面凹陷、变瘪。
2、焊接处没焊透或漏焊,致使浮子受到压力时焊缝裂开,浮子进水。
3、浮子因使用时间过长或者在高温下长期使用,出现退磁现象,而无法正常使用。
4、由于浮子中的磁钢松动,致使浮子不能正常工作。
       故障三、就地显示正常,远传出现异常
原因分析:
一般来说,造成这种故障原因有多种,下面几种是比较常见的原因:
1、电阻虚焊。
2、压力超出额定值,致使开关受损。
3、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,致使远传出现异常。
4、在介质温度过高的情况下,金属薄片受热膨胀,因干簧管的金属触点间隙较小,易出现闭合状态。

同一主题附件字上面广告
客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-4-26 13:55 , Processed in 0.055628 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部