赠人玫瑰,手留余香。

 

空分冷箱基础为什么要放紫铜片.......:
空分冷箱基础放紫铜片作用
只要题目没被删除还是回答你的问题。主要目的是为了防止地下水浸入基础,别无它用。不过最好还是采用1mm的不锈钢板最好,因为便于焊接。紫铜板焊接难度大,不宜采用。(供参考)
保证地基稳定,精馏塔不偏移,紫铜导电性好
主要是防止渗水,导静电的作用也有。
谢谢指教。。。。。。。赞一个。。。
不错哦 你很幸运!很多人都没有得见过那块铜板!  我一开始见到那块东西想到的是,拿去卖估计有个好价钱。
我看到的一种解释:是为了在分馏塔发生事故时,不使冷液直接接触基础本体而设置的,其合理位置应该在膨胀珍珠岩砂浆的下面。附件中还有一点相关的东西。请高手指教。
我看到的一种解释:
     是为了在分馏塔发生事故时,不使冷液直接接触基础本体而设置的,其合理位置应该在膨胀珍珠岩砂浆的下面。附件中还有一点相关的东西。请高手指教。
   紫铜片的技术要求应符合YB459-64的规定,其规格长度为800mm,成卷状,为节约焊条,一般沿基础长向排列。
   紫铜片有银焊、锡焊和铜焊三种,银焊较多(因焊接时变形小),焊条直径2.5mm,含铜、银各半。
   紫铜片放置钱,先将基槽用1:2的水泥砂浆铺平。
   紫铜片焊接时要考虑焊接变形,一般从里往外,用木块随焊随拍,将焊接变形往外赶。
   基坑阴角处严禁焊接,排列时应避开。
   焊缝采用10倍放大镜进行检查。
   我不知道如何取消金币,只好将其打了出来。另外资料出处没注明时间,所以我也不知道到底现在是否还适用,请高手指点。