空分岗位考试题(二)
姓名______ 分数______
一、填空题(每空1分,共15分)
1、空冷塔出口压力PIAS-1102设计值0.51MPa报警值0.45MPa联锁值0.4MPa。
2、主冷凝器液氧液面设计值2800mm高报警3500mm低报警2500mm。
3、分子筛吸附器主要吸附空气中的水份、乙炔、二氧化碳。
4、表压力是绝对压力减去大气压力的差值。
5、膨胀机前轴承温度设计值60℃报警值70℃联锁值75℃。
6、空分精馏塔下塔底部到顶部温度变化规律是逐渐降低。
二、简答题(每题7分,共35分)
1、为何空冷塔要求是充气后开泵?
答:这是防止空气带水的一种措施,因为充气前塔内为大气压,当把压力为0.5MPa(表压)的高压空气导入塔内时,由于容积扩大,压力会突然降低,气体流速会突然增加,它的冲击和夹带作用很强,这是如果冷却水已经喷淋,则空气出空冷塔时极易带水,所以要求塔内先充气,待压力升高,气流稳定后再开泵。
2、增压透平膨胀机系统有什么联锁?联锁值是多少?联锁结果是什么?
答:(1)联锁:膨胀机A/B轴承压力 联锁值:0.3MPa 联锁结果:关HV-401A/B开FCV-401A/B
(2)联锁:膨胀机A/B密封气压力 联锁值:≥200 KPa 联锁结果:油泵启动
(3) 联锁:增压机A/B密封气压力 联锁值:≥200 KPa
联锁结果:油泵启动
(4) 联锁:膨胀机A/B轴承压力 联锁值:75℃
联锁结果:关HV-401A/B开FCV-401A/B
(5) 联锁:膨胀机A/B转速 联锁值:24300rpm 联锁结果:关HV-401A/B开FCV-401A/B
(6) 联锁:增压机A/B进口流量控制 联锁值:8400 Nm3/h
联锁结果:FCV-401自动开大
3、氮纯度低如何调节?
答:(1)产量过大时,应关小放空阀,减少产品量 (2)上塔纯液氮回流量不足,可稍开HV2。
4、空分开车分为哪几大步骤?
答:空压机—预冷系统—纯化系统—导气—冷却—积液调纯—氩系统
5、什么叫气液平衡?
答:液体放在密闭容器中,随时都进行液体的气化(蒸发)和蒸气的液化(凝结),到某一状态时,气化与液化速度相等,达到动态的平衡,即 汽液平衡。
三、问答题(每题10分,共20分)
1、假如空压机跳车,空分装置有何后果,应采取什么紧急措施?
答: 后果:系统压力和精馏塔阻力下降。产品压缩机若继续运行,会造成在精馏塔和有关管道出现负压。
紧急措施:①关闭产品出塔阀门。②停止产品压缩机运转。
③把分馏塔产品放空。④停止膨胀机运转。
⑤关闭液体排放阀。 ⑥停止分子筛再生。
进一步措施:将装置停车。
2、纯化系统正常后如何向分馏塔导气?
答:(1)确认空压机压力正常,预冷系统正常,纯化系统正常。
(2)确认下列阀门全开:液空进上塔调节阀LCV1,液氮进上塔调节阀HV2,氧气出口阀HV102、氧气放空调节阀PCV103,氮气出口总阀 HV104、氮气去预冷调节阀HV103、氮气放空压力调节阀PCV106。
(3)确认下列阀门全关:增压机空气进、出口阀V101A/B、V103A/B全关,膨胀空气进口阀V1关闭,出主换热器增压空气旁通阀HV1阀关闭,膨胀机空气进、出口阀V2A/B、V3A/B关闭,膨胀机进口紧急切断阀HV401A/B关闭,膨胀空气旁通阀V4关闭。
(4)确认具备向分馏塔导气,稍开空气进主换热器分配阀HV105、HV106、HV107后,缓慢打开HV101旁路均压阀,保证空压机出口压力稳定。
(5)保证分子筛导气时阻力小于10KPa。
(6)当分馏塔下塔压力达到0.47MPa导气完毕。
四、安全题(10分)
焊接与切割的火灾危险性?
答:a 电弧焊,温度可达4200意识
b 焊割过程中产生大量的飞溅火星和溶液
c 气焊、气割
d 电焊机、线路发生故障
e 施工现场变化性大,易燃、可燃物多
f 作业结束后遗留的火种未熄灭
g 回火造成爆炸事故
五、画图题(20分)
画出纯化系统流程图并标明设备位号和主要工艺参数?