表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米. S6 O$ @1 S3 l2 ?- G, |2 [+ J
特定地点名称 厂内甲类
3 d: A; L2 r5 |' q* |) I4 `生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3
, T5 x3 g% k+ T0 ~& U% H 一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤10004 ~$ ^! n6 ?4 ~, l1 k
企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25
$ e! X/ |: ]1 r# m企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20
6 Z( T" o! Y ~) h5 p9 ]企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20
_2 M+ l2 p" P6 }' b企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15" U4 S! c- j& d3 _ _5 x$ ^# z
企业外道路(路边) 15 15 15 15 z( w( C' d$ C4 t
企业内主要道路(路边) 10 10 10 10
9 ^5 z+ Q: T, c4 t) D5 g% q企业内次要道路(路边) 5 5 5 5' J% h. q. k: Y5 E2 m
架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高/ ~9 K4 ^6 D5 D
室外变配电站 25 25 20 25 30 20
. G' ?9 [# w5 D. c9 L& S0 F Z明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20. }7 G8 h0 V& K
民用建筑 25 25 18 20 25 18
5 X/ y. s o1 t/ L/ k) D, Q. C) T重要的公用建筑 50 50 50 50
. ]& O* `1 d! j6 y9 f; S" ^$ n其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12
h' d" b$ E( {# h m+ N 三级 14 12 14 16 12 14 16 15
8 P+ b- [- L, f9 \1 x: C) G# y 四级 16 14 16 18 14 16 18 208 S7 o/ u. K9 \- G) u3 s% ]. s
液化石油气
, _: U% z5 ~* O4 r( I储罐 总容量m3 单罐容量m3
* S) p0 {! f+ a* _4 i 30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32
; o7 {9 b! y/ S 50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35' ^% n4 R! C7 w* l
200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40; q$ d# d5 |$ i9 ^% w8 @ V. o) J' r
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
% h ~: y9 f) ?8 m 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
- A' w9 J% {" U: j) O- J- I 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65, T( d- b' I' R' g8 ?/ T
V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 808 |- j; H' l' ?: P' m
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。. v4 Y/ F- `8 s, r- [, N