本帖最后由 tobyxie 于 2013-4-1 08:51 编辑
# D2 J, {+ S! h' ^; x A0 W7 ^: A2 @; G7 p1 k6 v I
表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
- w8 l( d( z, h: Z, C, y3 _* t特定地点名称 厂内甲类
1 s5 c1 ^0 t0 i8 _4 A6 K生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3, P: d8 _. e3 C/ @
一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000$ e/ E0 m& A' q6 y E2 X V6 o6 ^
企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25
5 H& s: a9 M' _# Y企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20$ U5 i; H+ G* G9 U1 Y/ N
企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 203 T1 V( m9 [ g0 w, f3 l
企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15
7 W& y8 L* `" V, B, {/ K企业外道路(路边) 15 15 15 157 q0 d' F9 } b
企业内主要道路(路边) 10 10 10 105 z2 ^, T* q7 `$ i( ?9 P
企业内次要道路(路边) 5 5 5 5
; p9 Y! c* Z. d架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
6 R7 q9 E: Q7 b% R% u5 E+ i) d9 }室外变配电站 25 25 20 25 30 20
! C0 p; d2 j/ G( h/ O明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20
1 s# e! q# @5 M' K! @民用建筑 25 25 18 20 25 18# P& n! H8 R8 P' f* ~
重要的公用建筑 50 50 50 50
: z8 q. V$ n% c% t3 @其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12" x/ S0 i9 W- g, T
三级 14 12 14 16 12 14 16 15& _" S! F; U( P6 J* t& y% L V
四级 16 14 16 18 14 16 18 202 {, B- @1 X& c& {! [. S
液化石油气
) v6 ?, H+ p. N+ y8 d& P储罐 总容量m3 单罐容量m3
' h! F* J! g( |/ g6 c 30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 320 }6 B# z M% `
50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35
U% S% U; G0 Q: \ 200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 407 V: |8 a# }, D/ e& l) ?, @4 C
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45( t' c& j! C+ ?- I7 z2 z$ g
1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
6 Y+ ^$ {: u% T* p 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
( Z9 L+ K9 m! s4 K7 e' M9 x V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80
$ x K" K* V7 p" u2 c$ J7 j注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。 f1 I# u2 U2 u
9 K4 B5 Q5 F" f& C _$ W
|