倒换粗氩泵规程(试运版)
: o' S! R: I$ v6 }) Q. C* ?一.后果因素:氧气纯度降低,氩馏份升高(严重时可能引起氮塞,影响产品外送)。) ^( | [ u/ d* U! F/ t
二.防范措施:提前备冷液氧泵。
0 P3 A4 N( e7 i7 }6 L* |) K三.准备工作:氧气纯度略高些,避开分子筛切换期。 y( w, F2 Q0 Z; w! f! T
四.规程(以50000为例):1 f. _5 E! c9 a% k5 c0 k
1.先将备泵,预冷到可启动状态后,打开此泵的出口阀,及本泵回流阀(全开)。) J: C$ ~; K6 H: C# d# j: ?
2.加载至工作频率(注意粗氩塔液面波动情况)。
( D2 N( D6 ~8 G3.待主冷液面,粗氩塔液面,稳定,氧气纯度,氩馏份无明显变化后,缓慢手动关小此泵回流阀。0 _+ Z) e. @0 V3 e8 c
4.但粗氩液面有轻微波动时,手动开大,另一台泵的回流阀。(两阀配合,本着小开,大关的原则). A. u: |* L0 [5 g6 m; j
5.操作时注意两液面,两纯度!保证液面稳定,纯度波动小的标注。直至液氮泵倒换完成!
; `' G% `7 k* P0 c: n8 m6.如倒换失败,影响产品送出第一时间启动液氧泵,氧透回流停止外送!
+ W v O# R1 N5 h" ]$ w1 w
$ k: p& E, f. Y7 O* p% U9 ^-----------------: K- g8 o( _1 L ~& a0 e; n, g
空分之家微信群:于静凯 |