杨车子:9 s6 d8 E; _( G8 v [6 d
一、是液氮槽本身液氮质量肯定没问题;( b) M/ C3 P, n W d2 d/ M
二、是外来液体槽车液氮质量没问题; # m2 h8 L$ i% u: ]7 P9 f唯一的原因:没有置换好与液氮槽相连的反充管线(含软管);5 Y' Q9 H$ O$ g9 `0 P. L
正常液氮泵如果是用仪表风加热的话,立即整改,改用氮气。如果与仪表风管线连在一起,需用三阀组。另,液氮槽紧急切断阀如果气动阀气源如果是仪表空气,也要修改为氮气作为气源;一切低温泵加热,气源最好来自氮气管网。