【转】楼主的这个问题其实几个月前有坛友提问过,不过我可以再给你简单解释一下:并希望你以后多看老帖,多回帖,对于自身能力的提高很有好处的!" x0 S4 R, H" L! a( f
1 n7 m7 R" [- K" z& ~- N循环氩泵偷停:对主塔和氩系统都有很大的影响,而主冷主要的是保证氧纯度和主冷液位。- {3 @, f: m+ g+ t2 E! @1 T
DCS上:4 a: J" x1 D4 w, ~$ E1 W
1.降低氧产量并到位,保证氧纯度。8 Y6 y$ I. \+ e1 Y7 f
2.关闭液体产品阀门。# X5 e# K, a# Q1 f) I6 ?
3.适当提高膨胀量。4 @1 v1 p1 X# @+ i- E7 F3 X8 |
4.适当降低空压机负荷。3 I4 e: E: w+ }# O" e$ n
5.适当降低氩馏分的量。例如由25000降到18000,减少冷量向氩系统转移的速度。
' w6 l$ M# z& w: ^; ~' k通过以上方式,可保证氧纯度,也可以防止主冷液位下降过快。
+ v5 {' t! Q. l4 Q' r& n7 w; |就地操作:# w+ }0 \! H! ?& H* t
1.判断循环氩泵偷停的原因。
* ~% |2 E( i6 A8 @. ]# j; T& r" Y2.根据经验是否重新启动泵或者预冷备用泵,一般预冷备用泵时间长,在预冷彻底前主冷液位已经过低了,必须停运氩系统,因此,最好能够重新启动偷停泵。
6 R; ~6 c8 t! U3 D" z9 x3.打开偷停泵的吹出阀,关闭出口阀,预冷到连续排除液体。
) s! u0 O+ w& V. O6 U9 l. T4.启动泵,设定好转速。
1 g. |/ R% A3 e! U
$ r1 E+ ?! \7 v# o9 @" w5 I最后DCS上调整工况。/ [: ]$ B# ?8 y7 B9 h5 e
如果循环氩泵不能够及时的启动,那么氩系统就必须停运,一般20分钟启动不开,主冷液位就过低了,对于浸浴式主冷更加危险。必须将氩系统停运,使冷量不再往氩系统转移!, g' Z, j7 M! j" a$ H0 w
* Z# g$ r3 H# |9 C- Y4 V' e
补充一下,循环氩泵停后,要及时将泵去粗一塔的阀关闭,打开回流阀,以免泵开起来后大量的氩都回到了主塔。
) Y7 X, ^: @5 _0 d @9 \ 当泵正常后,再慢慢的关回流,开去粗一塔的阀门! |