《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[话题讨论] 输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?

小助手 发表于 2021-1-22 10:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2329 2

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?
# J) V5 i( ?2 x0 d. p% D; {. }6 ?4 G/ _
话题来源:空分之家⑦群
全部回复(2)
据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范" f. _# O0 p# W2 T
GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
& i: H7 J  e% G: s& p! ?5 OSY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管4 p# Y" x; w3 M# x9 C8 O/ j
4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。
  |7 |$ U; `  }4 f$ [
& h- O. ^, e' L4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。; f3 h/ s8 L$ m6 s, b& ]) k

* f; l  F, ?, I* ^3 M- s4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。8 `1 g  q$ K+ l* t4 A5 c( _( L

# d) j5 x( ^- Q9 x# ?0 c7 f+ m4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。
4 X0 l( s! E/ {5 o4 q0 [0 T- b. t9 q
4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。
' A& f# `6 n$ k) R* {' J! T! Y
% Z! o$ B6 b. U% D9 w+ k2 ~2 i 微信截图_20210122102020.png * C7 |" |  W, H
4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。
* f$ ~/ J) e" P$ P. B/ P/ ~# q: S0 c7 S3 k: B* b- S$ }) ?
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。
* v( K' F4 `6 E. i! R6 }5 o% H4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。4 y7 F' {2 j& @# q1 ~, V, \& L* V* A+ |

- h7 d2 t/ e1 p, s4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:8 Q& Y. R& m  D3 ~+ y: l) n4 ~
a)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。/ h+ R( E1 l9 v
b)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。
0 W# m1 L( r7 W! b3 Ic)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。6 [& _1 O; v( M8 c2 H
d)压缩机放空管道宜采取加固措施。7 U6 p; O( I6 V6 g& o
- s  \5 \; c9 \
4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。: \2 ~6 U/ @, m6 w) O& \# G8 Z& |
9 U: f: N- c2 l' d! c
微信截图_20210122102201.png ! u# T! @6 |9 f* K$ U
4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。- S+ B$ y- C# E6 q& h6 o5 I
4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。; \* V$ W5 m7 A+ z) c% K- ?; t1 u4 [

4 ~/ Y1 d, A% O' O4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。9 @* a2 }6 |7 z1 V3 Q# q1 k

/ n3 O5 x0 b) k; G6 d: L, V( W/ V5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。- }" b2 \; c4 n. y
5 V: ~- C* G1 s9 u0 N: H0 r9 Y# b
6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。
0 Q$ w# Q% {0 {% F! @
% y3 U6 w9 E+ A% F( l0 H6.11.13 分析仪表
  N* ]6 }5 r5 ra)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道
2 J6 C7 Q0 K  L- V3 g
# B8 u6 b3 l: A0 Q8 h; ]/ h- wb)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。. s' R- \1 p1 q6 S. j/ n* H
7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
+ c! Y; [4 Y, N; o
3 f6 j( X- {3 O
+ C/ O  j7 Z0 t/ x- H7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。. N( \! L, {6 A7 _2 U) x
( i. {1 E' L- C, b' M+ `" D
7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。' m. N. F) S  B7 |( E( C& W

7 Y/ w1 s* C2 A6 M0 F- C7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。: d2 c8 e0 W. @( S. Y- ^
* B$ l9 _. f% j. v% E5 [3 e
7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。
0 a$ h" X( |9 j; P( D7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。
7 `6 t& e/ Z- _$ v& g. w! H; n/ G% S* S/ X& H! m+ t3 T
7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。% v' e! m, \( f( E+ J

/ s; N0 R- I: M) M- P. d" r7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。, _3 D3 ~6 H. \1 F1 @5 I

$ K: Q3 `, o8 U0 P6 @& L7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。. V$ h. ?, j8 p
8 氧气管道
4 }& y4 u. \* N4 ]- p* h8.1 管道布置及安全间距
' N, m" P# `; p0 V$ b3 U! O8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。, u& e4 Q5 e4 u% c9 j
8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。
  r  @  i$ d6 }; T+ a! X! k8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。
" R' r" i* |3 X  `# }8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。! _2 x5 B7 y) O7 j0 f
8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。
3 d+ Q3 f' K2 A9 f8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小
. r  o. Z0 V* s0 a: _于1.5m 的直管段。
% n$ n+ B, }$ ~6 z8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。2 Z; V) K! l$ S, b- s
8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。
; o( u& `( O4 m8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。+ w6 Y* ^. M6 K6 m# K8 @
表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米% b+ a5 l9 I  ]1 T/ s. ^! C% R
. ]5 S* L& c6 f0 e; a0 q5 j
8 L7 d: e- }7 u: v3 O7 \
微信截图_20210122102830.png 0 G3 O- S  ]' ~, N  z6 L
微信截图_20210122102925.png 2 g& X* ]# a$ n6 Q; X% ^
5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。0 j0 r' w0 o' H$ L8 g6 w- i

0 b, p2 [% i8 D! Y0 M8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两
+ d3 @1 R' W; s6 K侧。6 g+ H& h4 a) B7 A& U
8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:
3 m$ t" @! [& B, c7 u& I2 Ta)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;
; K2 {8 G- R% |& @b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;
- x4 H! a) a- S: i8 @* wc)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;6 `7 N; m+ M. D. ^- s
d)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;
8 h( l' A1 A8 O* ^3 {/ h* X  de)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
, T$ @0 u; r/ G! Y+ b) N% o6 \8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。( [+ e" g7 `2 A/ T+ u* V
8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:2 X  X  f* r+ @) s# S9 n
a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;& p8 F* R+ {! ]+ J% q6 Z
b)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;1 @2 b, y. r8 M, d7 m  i# M
c)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;" S4 r- r2 o2 d
d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。; Z/ ^& k- |$ @0 y2 E
表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米7 w/ I. B7 u6 {" c! M
2 T& _% L* b2 @' E
微信截图_20210122103109.png
/ m5 V8 D* A! {& F 微信截图_20210122103134.png
4 j) t! v, N  Y- |) z$ |8.2 氧气流速. g  v# u+ ?  v/ C* o" c4 |* K
管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。
, X' P# n- L: r! Y/ L. u( ~. z2 Z5 x  h表9 管道中氧气最高允许流速; ?+ i0 P8 L& v4 r. d3 k" e. T( C
/ c0 A2 \) t9 ^& W0 {( y
微信截图_20210122103235.png
9 I/ a+ v) _4 g' X( F8.3 管道材质
, |$ p/ H6 ~# W$ _4 Q9 `  @2 D2 [氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
: }" V9 Q/ y5 s; f& m8 i( J! d8.4 管件选用
& [  a, ?; y- \% E, ]8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:
- R# p" T: U+ pa)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。0 g9 j, `% E/ x- `, C. |
; x; Y0 {8 O4 C. j% M* E: N9 w9 y
微信截图_20210122103517.png 3 T8 h- N% }! r2 E1 J' H
对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;' K$ `8 i9 N- ], C- N8 B) m
b)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
" r+ e/ S! I7 s1 b* p6 [; v, Vc)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。
! e! l2 \1 D1 t' Y3 D4 c( p  g8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。7 v5 w4 i) }+ |
表11 氧气管道法兰的垫片
, B3 `" Q0 c7 s- m  {& m
' u) R2 A) C% l9 @+ t+ n. \" d 微信截图_20210122103612.png
6 U2 t8 z  [) M. `% P! k! |8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。
: D+ B+ a# ?- `* m; n! i8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。: }+ V( [4 G* |9 s  {
8.5 氧气阀门选用
: R1 [5 ?1 d/ x. N8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
  }) U3 o* t0 a* va)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;& }( W5 \& \4 E6 A/ O6 E9 W; u
b)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;* U6 }4 t- K$ u) F5 H; j
c)阀门的材料应符合表12 的要求。
0 y- C$ I# p& R表12 阀门材料选用要求+ B( E  c3 N& P4 S/ B8 H8 E; f

, q" J# J( g- s( l' c6 e9 a 微信截图_20210122103719.png
$ J6 K. Y, O, Q5 a8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。1 C: }( d: j) Z4 [
8.6 氧气管道的施工、验收) d2 _* V8 H, N  r
8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:
1 h; k- L- C! b) ]) B; Ua)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;; q7 [4 h5 F4 H
b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;
+ U5 |: T9 U4 W1 zc)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。
8 ]4 j0 n% ^  E. }$ I8 `( f( l脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。8 V$ k9 z3 `# `& \
在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。
9 s0 p" g5 d2 G0 x2 x# c+ W8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:
1 P- O2 E, c$ _a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
, r% b( r% t: y3 `* Tb)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;
3 H. O" o. j* W$ [. H9 Q  cc)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;
# _3 ^2 s0 P) ~) Ud)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应: m' j! f, x/ e& R5 ?, ~5 G: R
按表13 要求执行。5 o! K1 w4 [, }' [
表13  氧气管道焊缝检测要求
" X( Y8 ]# ^- h1 Y; J& z9 O7 g' Z/ e" V/ p
( U. G! `4 t3 Z5 V7 s# K  c' W
微信截图_20210122103859.png " p* T9 E2 C( [: o$ m# U8 p- ]
当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
* j! P1 o- g3 N& y# i设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。9 p! Y, d, q2 h8 B7 A
e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.% ~* h1 j7 |$ w4 h
8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:
1 B+ d" ~0 U+ e; `2 }( ~) Wa)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。$ B! ?9 [2 E# q, D; [
氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。
: A; m1 ~" Y" P, lb)管道试验压力以设计压力作计算基准。
2 |! W! j% L* N9 Q+ E) |6 zc)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。
9 }4 S( _6 e3 G( q" Md)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。$ Z! m5 ?- I! c( t* i) }
4 B; ]4 {' z$ M4 X& I4 c; }
管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。
  e4 S! h8 H: k9 l$ q8 g泄漏率A 按式(1)和(2)计算:
! ~7 m; R9 `% F0 E$ O( z* }; ?# g" z/ _0 u! Y% Y7 q
当管道公称直径DN≤0.3m 时:
0 u" g. ~3 N  c( D- e9 p5 x1 L 微信截图_20210122104108.png
% s% S& @" o3 t% v. f当管道公称直径DN>0.3m 时:; X* Y: S/ {# ~; ?5 p6 C: e2 \
微信截图_20210122104138.png
0 g- u6 ^0 T  V
4 E8 ~, E+ k/ E式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
. V& U1 O% [7 t3 y3 a/ u2 u2 tP2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
3 t. D4 J/ L/ I" [! Y, x9 Rt1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);0 X& q4 a9 M( G  i* m0 f
t2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);) g/ S9 T+ ^9 S1 R8 D: ^5 f
DN-管道公称直径,单位为米(m)。3 Y* X( {$ `2 [5 ^* v# Z
8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。
& V8 Y6 _- J. x+ V7 q; V" B3 y* u/ l9 \0 C
8.7 操作及维护管理
6 _9 w% A7 ?0 R% c' }8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。
3 F# Y0 z' w; T6 f8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。! ~0 B# w/ P5 I- C% V
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。
  H' L$ _  F; P' u' A, v" [; h" K5 K! \8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。
; D7 Z9 \( w3 `. y8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。1 V6 R; A( D1 E3 h% I: m9 s
8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。
# U( I, ]- k/ n- P7 U; X& K9 M6 [. s/ r3 X: ]) x5 b
8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。
3 z$ d6 o1 y$ h# ~* c! ?9 V
& B- |: k" ?. Z0 ]; S2 K- d, t6 [4 x- g( V* i

5 Q: d8 P' }1 o5 _; o* ]$ V' ~* V0 M3 S! A, G' K5 _! h* i

2 A- F6 W" z2 z1 f  t* i  v& ?

1 P3 e' r& Z6 J% c7 C' ^1 E) _! j

/ {1 ^: q% u! p9 e. G% Y- _$ t* x2 n) x
$ c: ?! {1 d: Y: K: J0 g
# d' u" v& \4 G1 S+ q$ `) h
2021-1-22 10:43:37
回复 0
2021-1-22 11:36:12
回复 0