大家看看这些距离是依据哪个标准来的?请各位赐教!我只找到第二个,还不一样。0 ~2 T. V) D+ |8 A( W0 Q1 l
1、液氧储罐与空分冷箱间距应大于14m,与控制室、化验室间距不小于25m,与室外变电站间距不小于30m。) r/ W6 K& \1 \1 P. r, ^! s+ |+ v
2、液氧储罐周围10m范围内,不应存放杂物、可燃物,不应设计沥青路面。(我记得是有充装口周围5米范围内不应)
全部回复(6)
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》( l' o) T9 I7 ^. J/ }
GB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范
* E1 p7 ]1 ]- Z% j& Y9 ?GB50160-2008(2018版)石油化工企业设计防火规范
1 ~3 m% q" K% K& K# Q& {EIGA Doc. 127/04 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites  R* y( g" n2 q+ A
EIGA Doc. 127/13 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites
% f3 @" [: D5 LNFPA55-2016 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code  @" s6 p" Y: b8 W
BCGA CP20-2002 Bulk Liquid Oxygen Storage at Production Sites& m: H0 H1 r/ j* A' ?
2020-12-29 16:12:06
回复 0
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。4 [  C+ I2 M/ b2 Y* M: y' B+ D
2021-2-25 16:41:11
回复 0
漫步清风 发表于 2021-2-25 16:41
, J9 n* T! H* L7 X( ]这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。

/ i( \- E5 X6 L) Chttps://bbs.kongfen.org.cn/thread-23508-1-1.html2 ~  ]' n/ H( b6 J/ r

. \" ~) M. }1 ?) R+ hhttps://bbs.kongfen.org.cn/thread-23507-1-1.html
2021-2-25 21:28:28
回复 0
铺设沥青那个我记得设计规范上是5米
2021-8-31 12:29:10