[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
358 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?% k( N: X1 M7 @8 \
10000019330000.jpg 9 Q8 |+ O$ U* t& d2 J/ O
" o5 |2 }3 L" E6 _
: o! \# N5 }7 e2 H$ A8 R# {
这个和调整布水器有关系吗?
5 z' J$ i$ G/ l% s
; \' q! J, m% E5 p
$ Y, a0 `1 I" [& W5 ~9 `6 s+ L. X9 S3 E
-----------------2 c/ O* `& M+ j7 @8 ?
啤酒🍺 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动
1 D& J. o# c. _; r7 [2.循环水温度是否偏高
2 z; O& u% v3 _8 E3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没  }2 o( J' ?0 h. f

) U8 F# {9 W* h5 ]% g3 T; p$ R9 W5 Z# c" r; N+ |
-------------
0 L) b1 t3 d+ f8 e星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小; B1 o9 |* n; ?4 `* j0 J+ o

+ f' v0 h* H& y6 |4 G" ?9 k8 C( x0 @/ A
----------
: z8 A7 P* _0 ^孙傲奇🚹🇨🇳 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。
, P9 w* @. E. z5 U
6 X% w& z0 y0 k& r, O-----------
# Z* `" d% O6 t丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg
3 S0 t  O, s  V3 ?2 G! c' c6 L
* b+ m# f. ~0 M8 [' w9 h
--------------4 p2 Q# V( q) O
圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0