冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?
9 h0 C9 b8 h) |+ ~( Q. v( M; V 10000019330000.jpg , a4 t( R( `, e- ~! d
4 O2 `( A7 D3 a) G

. C8 B0 L( v. Z; @这个和调整布水器有关系吗?8 ~' Q3 U$ `# V8 U

! I  d) F) |9 K3 X% F; l# E# h, W
, E8 r& C) A6 _# J
) a, V* F( j- j-----------------. H# L, _% a, C# J! `
啤酒? 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动
) {0 Q' g! o, y" o0 g5 I2.循环水温度是否偏高  r4 ~) T% u" s  R/ c1 V; V! q
3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没
3 F& I3 D. O( R$ _: Y0 H) q, M
  k/ k2 [' }" Y$ u" r$ N# J& q( J. L1 k$ [( g% d) j; C* b
-------------
7 [' {1 l& b; B' s# ?  d0 r0 `' v星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小7 s; K( R: n' V% S

( ~& m! V, |4 |$ t5 n' Q
, p3 u4 ]1 T; E" v! a----------( W. j+ L" U: s4 }
孙傲奇??? 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。
. N/ x/ r7 F$ b" L
9 _& }- ^8 X* |$ j8 L$ O-----------* ~# R) W6 F3 K
丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg ' K+ q9 k9 l6 z" t/ ?
2 v& b2 P. ?# N* S6 D

5 G( M, ?, K" z# r! |7 T$ y--------------
; E- n' x# J( F) M% a圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0