冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?
0 ?& o! l6 }: T. }  C6 N% z' p; u 10000019330000.jpg
7 k* d0 f: i3 A( t5 {5 L
. c0 r* W' c( |4 ?3 T" P- K+ i. d1 Y6 Y
这个和调整布水器有关系吗?
; {* j' c1 b7 j* p
: g7 W  q+ |! Y' M' t1 |4 r5 i( w8 X/ ]% D% B' r+ ~" ]# h. U$ O

# h$ |3 {8 c4 j& W4 e-----------------6 M$ C$ ~& o% P/ C  {& w: N
啤酒? 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动
3 p: S: G9 b/ \6 ~2.循环水温度是否偏高3 S: U4 v% E4 V6 R6 c5 ~4 ^
3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没8 {$ P- N/ p: k

' |7 C# l1 b! Q0 ^7 Y8 G$ v  a7 P# u- O" L  O
-------------8 t  N$ k8 _% D0 `
星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小" ~7 i5 {. a' }3 b  B6 `0 H# }
0 p4 {# [1 b' R

/ ]6 C6 R1 }; E. K4 ~----------8 m0 N1 Y; L. ~/ b8 F) N
孙傲奇??? 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。0 J9 B& S# m0 k, ~1 C6 x; B

5 N' L8 E; J. w+ N1 _; L+ V-----------3 u8 U" P) ~* I+ C
丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg
! D( {6 K  ?# i! D  }9 L# K! H0 i+ x9 P- B7 T; Z& @0 N
7 I+ V# x( n$ B3 |$ o
--------------
) i! f- f$ ?- i! l圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0