马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
摘 要:通过对低温液体的危险性分析,结合日常使用管理经验,简述低温液体储罐的基本特点、安全使用要求及定期维护方法。同时通过引进科学先进的控制设备,加强防控、落实责任,严格遵守操作规程,做好日常检查维护工作,加强安全教育,不断提高从业人员的安全防范意识,确保设备的安全有效运行,确保人员安全。
8 f1 I7 I' \' [ 关键词:低温液体储罐 危险特性 安全使用 定期维护 , }( c$ t j4 {6 J
近年来,随着工业生产及科学技术的不断发展,大量的低温液体被应用于焊接、切割、冷冻、食品保鲜、电子工业、医疗等领域,随着低温液体越来越广泛的使用,安全事故问题也显得日益突出,因此如何有效避免安全事故的发生,保证生命、财产安全也就成了我们不得不研究解决的重要课题。低温液体储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。本文通过对低温液体危险性分析,结合低温液体储罐各种供气模式,简述其安全使用要求和定期维护方法。
; q( k3 ]4 R* c; { 一、低温液体危险特性分析
* s6 j/ T; Y* F* Y% s' y 低温液体具有低沸点、易气化,气化后体积急剧增大等特点,惰性气体具有强窒息性,液态氧气具有强氧化性,另外液化气体因温度极低,接触皮肤后易导致冻伤。
0 J/ I) @# y2 ] 1.低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为 -186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收外界热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。 ; [ X+ O# G* v
2.低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量后,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而导致压力升高,易引起容器或管道超压产生物理爆破。 ) C) Y' o2 q9 k1 v( o- `3 D, u( d
3.在低温液体储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。 , S1 I7 v% y! r+ i) V
4.氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。 % ~) ~( ^" ?- f1 U
二、低温液体储罐安全使用要点
( _9 g9 \6 j# N 低温液体储罐的主要功能是充装、储存低温液体。对低温液体储罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等。 # x6 ]. S3 \) j
1.设施类别和防火间距 6 a2 v5 W7 k6 O8 w8 s6 A
液氧储罐生产类别是乙类,最低耐火等级二级。液氧储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限。氮气、氩气储罐的间距应满足施工和维修要求,且不宜小于2m。
: f$ T9 U$ i! h0 E 2.防雷防静电 % |. J8 m9 Y4 N2 d3 L8 K& O6 \& o% \ j y
液氧储罐的区域要有防雷防静电接地装置,每年要邀请有资质单位定期检测接地电阻。液氧罐上的设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨连电阻应小于0.03Ω。 8 Q; o2 A7 x4 U" C) \
3.防火、防爆 ( r- \& P ?# q/ k/ G/ h# R: O: E* C
液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物及一切杂物。而且与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备、人员应有防护用品,严禁被油脂污染。
: o8 [) Y( {; {5 j/ e. t- o0 [ {3 _ 4.设备附件 6 ?! f+ k5 L0 f) ~* N
4.1保持粉未真空绝热或低温液体储罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在1.36Pa~6.80Pa范围内。在冷态下,测试真空度达到16Pa或安全阀起跳频等,内筒异常升压时,需重新抽真空。
7 I! A8 U _! Y3 e" x* o 4.2 低温液体储罐上的安全附件如压力表、安全阀等应定期检验,爆破片定期更换。
: u6 l' ?( d& j0 J8 q 4.3 低温液体储罐和其它有关设备严禁超压运行,当设备或系统发生泄漏时,严禁带压紧固螺栓。
2 a1 E# X2 ]+ E# }+ M) p0 m& b$ e 4.4定期对储罐外观进行检查,确定无跑、冒、滴、漏、无跑冷、结露等现象,确认储罐焊缝、表面无严重锈蚀。 . y3 S) e& X- N" @$ l
5.液体分析
9 q0 \+ C N* B& X6 g 正常情况下液氧储罐的最低液位不得低于储罐容量的20%,以防止总碳氢积聚,定期对液氧储罐中水分含量、杂质等进行分析,保证产品纯度。 $ g- d9 P8 s% x4 X/ i( w. x7 N4 [
三、低温液体储罐的日常检查
( H3 Z+ C" }2 u# _7 D: A+ P, I# V 储罐处于工作状态时,存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险,若不及时发现、处理这些隐患,就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行,对确保储罐安全运行非常重要。储罐日常点检主要包括以下内容: " [9 U2 q# d! a$ {) [" f% c
1.阀门、管路是否泄露,壳体是否结霜、出汗。
! K" }" W# O% [; \6 | 2.所有阀门是否处于正常启闭状态。
" u# @4 F5 @" [4 J1 I( j 3.仪表(液位计、压力表)工作是否正常,DCS显示参数与现场一次表是否一致。 % K% {& A' G6 ] M9 h
4.设置压力上下限,检查储罐压力是否在正常范围内,当压力接近或等于最高压力时,需打开放空阀泄压。 # {- `1 L `3 m
5.液体充满率是否超过92%。
) q. N2 O! ]& M2 k 6.对于常压粉末绝热储罐,密封气是否正常。 $ o8 J. T+ x( f- Y
7.液氧储罐附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。
6 Y! |# P6 C- l; a1 P$ k0 h 8.液氧储罐附近严禁烟火。 # T) x# R# ~ T
9.液体储罐接地是否良好。 - Q6 ^0 C% i5 i( z+ C' ?( h
10.如果长期停用,要保证储罐内有一定量的液体,以免重新冷却置换储罐而用去很长时间。 7 W8 U9 e- \ ?
11.支腿是否损坏,基础是否下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓完好情况,罐体有无变形、开焊。 ; o) o3 f* a9 x
12.定期检查储罐的真空度。
; A" M t# k9 H/ x& L0 O* W: R/ ~ 四、结束语
7 A0 K3 g- g2 { `4 P$ p 气体深冷行业要建立健全安全管理体系,通过了解产品的危险特性,做好设备日常使用和检查工作,消除安全隐患,这样就可以大大减少甚至避免事故的发生。
: V$ V* W, u' ]3 e% ~2 S 参考文献 . M# g$ }' c% i8 c
[1][建筑设计防火规范](GB50016-2006). % V% H# B. [0 y
[2][危险化学品安全管理条例](国务院令第591号).
6 G; n" [- \& ?- f ]* C [3][危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范](AQ3013-2008). 3 u, Q- g+ ]1 v0 l* P; U" t
[4][工业气体手册] 黄建彬主编 北京化学工业出版社 2002. |
|