马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
俺是第一次做高压氧气管道,现在设计一条氧气管道,压力6.4MPa,温度为常温。计划选用部分DN25和DN50的304不锈钢管,按照常规的计算,管道道的壁厚不到5mm就已经足够了。
9 p2 m& y( X4 {但《氧气管道系统》IGC DOC13/02/E附录D中规定了一些材料的免除压力和最小壁厚。其中2.0MPa,304材料的最小壁厚为6.35mm。
* O: e% u! w2 P7 M1 m7 s6 T7 u设计时是否需要把壁厚做到6.35mm以上。DN25的管子如果做这么厚,不太好年哟!7 }; i3 F, h \" L7 c
望各位大伽解惑。9 w- p0 M0 y0 a, b2 A# C8 J! q. A+ B
|
|