马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。
% W- W/ _ ~# P( q/ l; o
, c ?$ P9 }& `7 N: I$ a1 A: Y0 C一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生- W" C; h$ @* Z* X6 x6 L [' B
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。& }- Y' a" r9 [7 b- _5 V
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。: |6 N3 b8 t `6 ]' T% H
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。4 g I& [6 B/ S9 ?7 F! L
4 ^/ Y0 U7 `$ J6 _$ W" h二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的4 ]6 m3 o+ R8 m- B
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:6 a2 I8 X, ] h3 k3 y! ?
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。) e' i z& b% S. J$ Z8 n/ u
2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。% Q* o$ |- U6 k' k
+ C$ q) m. p2 k% M$ h! m# _5 V三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置
3 l' P5 b. D; Y. Z& @( ~( e
) n0 j# ?( o3 O' l9 Y6 _品牌:南京艾伊科技
- J% C7 {3 Y/ h' f型号:AGD200
) K* y3 K% A. T% b# r1 p; I量程:0~10000ppm
/ v0 p, S. r, s- r 响应时间:≤30秒5 c3 B+ O! R4 `# R2 u
零点漂移:不超过±5ppm
/ l$ N# x. d: o. f 环境温度:-10~+55℃8 H6 k% C' ~: U8 @
环境湿度:≤90%RH
# X( [# C" h) d 检测气体:一氧化碳' m, |! I* o: J
检测方式:扩散式
. ~3 k0 J; Z L 工作电压:DC24V * K% D v" t$ ^2 ?; n$ W: @( |) `
工作电流:<30mA(Max)
+ f" a& s6 M7 u2 {仪表尺寸:100×105×35 mm# ?: ?7 s& x1 N0 ^
' a# h. p% @" y9 B
常见问题: f: `8 M! A$ J4 g
1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?( ^0 y1 a0 g* o( j# Z0 v6 k. r
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
& ^2 V5 W; s* Q& e' y' z6 J. o4 n2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装? [) U, t" c+ j, M* i( {
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。2 }# Y X: d Y
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
$ G4 [* f, w( S U3 v3、报警值如何设定?7 b1 \9 \8 }1 {
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|