品牌:南京艾伊科技
$ {. Y, ]7 B- G8 b& T h# j5 k型号:AGD200 5 u4 w5 [5 \' k3 m q) Q
量程:0~10000ppm
- d5 Z% }8 ?) e. W# A 响应时间:≤30秒$ o1 i4 j0 H! d& n
零点漂移:不超过±5ppm
+ n" g# X: h$ L* o" j/ t 环境温度:-10~+55℃- q9 K; X2 K' x
环境湿度:≤90%RH
/ ^: |4 M9 a1 ~& N- k2 K5 }- {- u 检测气体:一氧化碳" F5 V2 G' h |
检测方式:扩散式
: I/ l8 n# L& l1 i2 Y' i 工作电压:DC24V
. ?; |" b; }) I) ] 工作电流:<30mA(Max) # l5 j S% k5 n; o
仪表尺寸:100×105×35 mm
5 a" u1 ]& K/ C、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
+ |7 P& ?9 h7 i& C7 Q+ s答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。2 E7 X: a6 F# b5 `3 J( M5 j
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
p# K; ^/ l8 m" e9 X! c目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。2 X! G0 d2 ^' v3 w# N+ \2 c
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
o% B' d( c! h1 U/ U# E3、报警值如何设定?
# x1 Y3 h2 h( U6 T' r' |7 m* T根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|