马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
品牌:南京艾伊科技7 U: `2 W: m |; l
型号:AGD200
4 v2 y$ y2 {8 |& L' Y7 }8 @量程:0~10000ppm6 z. v# h5 A4 }6 S1 B+ M8 ^5 R* R
响应时间:≤30秒
+ @. H/ f& S& D6 r3 \) r: o9 H e: H1 x 零点漂移:不超过±5ppm
, n4 A, N: }3 a2 T0 ^& _7 E 环境温度:-10~+55℃
5 I# C& s5 V m" o5 ~ 环境湿度:≤90%RH6 r( t; C/ O. b- g8 p
检测气体:一氧化碳$ P9 J- |/ Q7 H5 \0 \" n) q
检测方式:扩散式2 k5 \# V) x6 S. z5 L& Y% @' ?
工作电压:DC24V
& n2 }1 m" R& \ 工作电流:<30mA(Max) # k' S- [+ i# F2 i
仪表尺寸:100×105×35 mm
& \* f+ l- C$ E: {* |* V1 s8 V" a
、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
& X. D& v$ P3 D* ?! \6 X' V8 s答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
' ]4 u( V, S7 T+ s" ]8 H# n% J2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?9 E1 z, u* w4 `
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
, k r: s: M* |( C% }% X* N一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。- b0 H1 I9 N, M
3、报警值如何设定?( T2 h% z v) a0 v. R3 |
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|