- G8 ~) u) T" s' n) Q表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
% t4 e6 t( [, I9 e5 Z特定地点名称 厂内甲类
d) o0 q, f: P0 w) E/ }. k生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3
, e. v/ p: N6 f. Z5 ~ 一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000
8 k4 ~4 g; }/ R) W' A2 r5 Q2 ~企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25
1 Z) u; G+ X. i' a3 T1 j5 A* h5 W企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20
- G2 W3 _' d0 h- h6 x! w5 w0 N& ~0 A企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20
X% j: E7 Y" \4 y7 q7 V; @企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15
$ v7 |$ e: W& G8 y/ s3 x: V8 I p企业外道路(路边) 15 15 15 15
. ?* @+ {* s5 T2 {, S/ O企业内主要道路(路边) 10 10 10 10
& U0 m; a& h( O8 O f. h企业内次要道路(路边) 5 5 5 51 C0 S1 b1 w% x6 A/ k3 }
架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
0 e3 E3 }% A( t' L室外变配电站 25 25 20 25 30 20: Q' w9 ]4 f4 i; [$ A5 t
明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20/ ^: s6 G( R2 M: I" w
民用建筑 25 25 18 20 25 18
$ `( R5 p1 \ K$ c重要的公用建筑 50 50 50 50
h2 ~8 W2 _8 z \ e( u4 D其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12. s8 I4 C& H; ^& }. t
三级 14 12 14 16 12 14 16 15: Q' e6 [: C" k8 ~4 _2 u
四级 16 14 16 18 14 16 18 200 a7 ]1 w" W$ U! R6 v
液化石油气/ V4 G) r [+ Q7 Q9 b; Z
储罐 总容量m3 单罐容量m3
) p. ~5 W2 s: o- w" M* [9 V 30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32
; H K5 X" b2 \: j 50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35
1 ]3 F- m! O9 v3 l8 A# N' P6 Y 200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40
/ l0 H+ m" L) S. t) X6 D5 D2 @: T- ~- ? 500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45+ Z' b- q& }: h5 N
1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 553 ]! [7 Y- X" Q; j
2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 659 _& g! E- ?$ @% G
V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 808 Q8 L9 k/ M# d7 m
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。- P( p6 y+ ]3 ^! U/ O5 K
, i; ]" T1 f2 E# t |