李杰春 发表于 2013-2-13 11:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
5022 8

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 李杰春 于 2013-2-13 11:18 编辑 % b1 {- w+ ^* ]! i
: f% D' w( i  i* {8 K& b2 F
蒸汽管道冻堵事故,供大家参考,后备系统冬季还是做好热备的好。在该事故中出现的情况: & h  T* J0 d! \7 m3 J+ A4 G5 ^
当时准备使用后备系统供气,加水通蒸汽后,打开蒸汽调节阀发现水温并没有变化,而且蒸汽管道压力也没有大的变化,后来确认为蒸汽管道及蒸汽调节阀冻堵,蒸汽管道压力变送器冻堵。打开水浴式汽化器循环水泵后发现水泵不转,后来确认为因为泵头冻堵,强行开泵导致电机烧坏。另外就是汽化器中加满的水后来离奇的都跑掉了,后来确认为底部排水排并没有关闭。1、由于关闭了蒸汽总阀,当晚气温骤降出现了蒸汽调节阀、阀前及阀后的两段管道冻堵;处理时候只得将蒸汽管道保温材料破坏掉,用软管引来换热器中的热水加热。
& T" o7 S! u) @2、蒸汽管道压力表显示不准确,后来确认为变送器冻堵;
1 `: ^: `" w) s7 k, v. ^3、水浴式汽化器循环水泵冻住,加水后未盘车即开泵,导致水泵电机烧毁;! N( ^$ o" A% F' r, y0 X5 I
4、加水之前关闭水浴式汽化器底部排水阀时,阀门内部已经被残存的水冻住,导致操作人员误以为关严了阀门。当时加完水之后正值中午吃饭时间,现场没有人都去吃饭了,此时蒸汽管道及蒸汽调节阀已经加热处理完毕,为了快速升温,也开大了调节阀,而后水浴式汽化器中的水温迅速上升,底部排水阀的冰块也化开,导致汽化器中的水全部流光;
; C, {, s. E5 O* p处理完成之后,汽化器做了热备,加满水,通入蒸汽并保持一定的水温,循环泵开启,加强了冬季防冻检查。
7 e( y2 e0 [1 C IMG_0819.jpg 6 m- O9 B' X" N1 l5 x8 k8 H1 L/ h
IMG_0818.jpg 9 m, y0 V$ l& F
IMG_0817.jpg
! V; q) h6 F; X6 H7 q$ R IMG_0816.jpg 7 p1 c7 B; a( K, B" d- n
IMG_0815.jpg 6 {6 E: |, j" w! Y- I" i
IMG_0814.jpg
- ?6 r7 s8 {! a" t  a IMG_0813.jpg
, m8 I  J. `$ t2 ?. U3 [6 U3 o( E: W( p. l6 `8 F( g
, d- x- [* K7 j6 V

: W. }) ^$ N+ E; x7 P% a$ O1 [0 n) L( r% \# \- A5 O

' p) t/ h* u* y5 o8 r1 o  B- A

# u, S$ x, t5 [$ ?                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 李杰春的微博

) v3 H9 P3 A- \& p' g3 ]' o
: n( b8 A2 |% k" j
: e8 c& }4 u& y1 c- A  m
全部回复(8)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-3-15 10:26:26
回复 0
楼主是盈德的?
2013-3-12 12:36:11
回复 0
这就是典型的冬季预防工作没有做好,一到冬天就要检查所有的伴热和蒸汽管线,预防冬天结冰
2013-2-18 15:43:41
回复 0
很是凶悍呀!!!
2013-2-17 09:26:29
回复 0
感谢楼主分享,谢谢!
2013-2-16 17:13:06
回复 0
zhangzhitao143 发表于 2013-2-13 18:15
8 a+ T) n  }# ]) x! f太暴力了吧?
4 t8 f1 ?4 k0 G. _/ G# w
当时手头没找到合适的工具,只有个大F扳手,就直接抡起来砸了{:soso_e120:}
2013-2-14 01:09:17
回复 0
2013-2-13 21:00:44
回复 0
太暴力了吧?
2013-2-13 18:15:47
回复 0