故障现象,主冷液氧液位3300MM-3340MM波动,阀门全部手动,查变送器管路,未发现泄漏,吹扫变送器正负压管路.情况依旧.粗氩2塔液位,精氩塔液位都存在同样现象.液位波动在30-50MM之间,怀疑是DCS采样周期设置不合理所致.不知是否正确.能否通过修改DCS采样周期减小液位波动.(DCS为ABB系统,不知采样周期最短可以调到多少毫秒)
1 V% D: H% o- }) P! Q9 U0 ?6 e
/ J I' ?. n* ^9 K. s- J1 \EJA110A-DMS5A-92DA/K2这个类型变送器是否可以调整阻尼参数
% k9 F$ {; x, A! d! w+ g$ U/ u! S/ h盼高手解答,谢谢! |