机组停车后,空冷塔液位持续升高是什么原因造成的?

 
zc3083121 发表于 2012-3-17 19:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
5240 15

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
{:soso__8961432591078930798_3:} 入题,出现这种情况是因为什么啊?谢谢大家啦

评分

参与人数 1空分币 +5 收起 理由
追求 + 5 发帖奖励!

查看全部评分

全部回复(15)
回水管网。循环水泵出口阀门。  [  ~" Q3 h% }. u/ p" @- r3 m
如继续上涨打开紧急排放
2012-5-20 16:50:49
回复 0
首先检查液位计有没有问题,其次检查循环水泵出口阀关死没,回水阀关死没,止回阀有没有问题等等。。
2012-5-20 08:22:43
回复 0
一般就是循环水反流了,或者假液位。
/ R# K2 u) P5 d7 O2 R; I' N, w建议检查水路相关阀门活仪表检查。
2012-5-18 22:48:39
回复 0
我认为是阀门关不死造成的
2012-5-15 18:44:24
回复 0
水泵的进口阀没有关闭或者空冷塔的循环水回水止逆阀不好用,水从回水管网倒回到塔里
2012-5-15 16:27:49
回复 0
检查泵。阀门。液位计
2012-5-15 15:18:29
回复 0
停车后空冷塔没有压力,回水管网有压力,回水管网的水返回到空冷塔致使液位升高,

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
快乐的小雅 + 6 帮助他人!

查看全部评分

2012-4-15 20:30:00
回复 0
可能是液位计坏了或回流阀关不严(不要说水泵忘了停)
2012-4-14 11:02:20
回复 0
泵出口没关严或者是回水阀关不严。
2012-4-13 15:37:07