杨车子:
) v" @& A; X6 G4 w6 \0 I& N0 S一、是液氮槽本身液氮质量肯定没问题;7 V* @+ O4 r$ _ G
二、是外来液体槽车液氮质量没问题;$ I# z+ N( c2 Y, z
唯一的原因:没有置换好与液氮槽相连的反充管线(含软管);4 K% w& A: W8 x$ j, a3 J5 k
正常液氮泵如果是用仪表风加热的话,立即整改,改用氮气。如果与仪表风管线连在一起,需用三阀组。另,液氮槽紧急切断阀如果气动阀气源如果是仪表空气,也要修改为氮气作为气源;一切低温泵加热,气源最好来自氮气管网。 |