杨车子:: @* b- r3 D3 A6 C
一、是液氮槽本身液氮质量肯定没问题;- j' K, \9 a2 J
二、是外来液体槽车液氮质量没问题;$ V% o: t# ? e7 I+ w+ [9 C% f
唯一的原因:没有置换好与液氮槽相连的反充管线(含软管);
, \& O- w" ]. m+ c1 C/ H正常液氮泵如果是用仪表风加热的话,立即整改,改用氮气。如果与仪表风管线连在一起,需用三阀组。另,液氮槽紧急切断阀如果气动阀气源如果是仪表空气,也要修改为氮气作为气源;一切低温泵加热,气源最好来自氮气管网。 |