[话题讨论] 输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?

小助手 发表于 2021-1-22 10:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2328 2

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?
  J: g: B. U5 M0 D# E& j/ h4 T: p  ~
$ [/ C, T0 ^; O; M- X话题来源:空分之家⑦群
全部回复(2)
2021-1-22 11:36:12
回复 0
据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范
0 j1 O% f! p  E3 k' {GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
& F' }- G. b; d6 k- J* {& WSY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管
: a- _! P) n6 w# O3 H$ i- }4 t4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。
( h8 N) X1 R7 m
% z3 f9 ^3 C6 K1 T. o! w' _4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。
8 ~9 d1 V6 H, n, t0 W7 _* M3 {! G) P3 Z9 c4 _
4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。
/ N9 \+ \9 }# E2 B5 E4 x: |/ O% U2 b, k0 D+ |8 f" F
4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。
1 z$ O' J! q0 b: c1 _1 M: m
7 D1 |( ?4 {( C4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。$ V- @. f4 @8 v

" h7 g, O. i) C/ B, I& T6 u 微信截图_20210122102020.png ( p* e; F' S, l
4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。. t+ C4 W* p9 S0 P8 F8 U8 k: s$ z
3 \1 C) N$ s9 f
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。
2 C) i# e  P0 e4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。" ^: J& o! ^$ B% x$ l8 J8 w% Y
* \9 V) c+ l; U/ e5 R; A
4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:
& M8 g4 P; E# fa)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。4 ]8 K9 b8 L' r' p* L" K4 Q
b)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。, ]# j1 [$ h% W3 W$ c  Q' J
c)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。% W- S2 v: e/ W& \
d)压缩机放空管道宜采取加固措施。- m, I1 Q+ b6 L/ c: _- f/ v  l* p
1 g' w* c' S% t; p: u) K  k
4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。
8 G3 \: _. K0 Q
8 {3 q. s2 n2 N9 X/ ]6 r: U' S2 ~6 D 微信截图_20210122102201.png
0 k) f7 h8 Z( z/ K6 |  v6 S4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。
6 E2 M" p7 H0 K" N5 z4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。2 }& }1 K  }! o1 ~- H9 Z' c6 `
% e6 L" \* h8 T# _3 M
4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。
/ ]. k4 y+ F/ E" a) c( X# V1 A. U# i, f! ?4 s
5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。
$ {0 n+ O' o4 s4 O! F- Y& |8 F: f8 a, a  M0 R
6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。* G; i3 }( |$ p" e' v# s9 v
: |; C- `$ L& K1 g0 p. b
6.11.13 分析仪表
" i6 R' b' q; d: `a)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道7 ^, E6 \6 @' S) w9 h

6 A4 _6 O! L9 x, ~b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。
; y; D7 W3 `1 O# V1 ~/ @7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
8 z) b' R0 x9 R, t. j6 y/ r
% G+ E! b& m+ a2 F! s8 p7 D6 x" {- x$ F
7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。* F4 @5 k, ^8 f

% m7 p9 B+ x2 y# V" T7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。" Y# V/ l' A2 A4 L. `- o

) K8 o2 |) q( q+ C7 a1 v7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。
) ]: I& |4 h% ^# b# B! o2 P
+ K3 r- d1 ^; r, v+ w" n, ]0 `9 b7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。6 A& L9 T( e- F) H! Z8 d9 N
7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。
3 F. Q& M  w7 X1 T" C
4 [3 T8 ^6 @3 L  H& Z2 a# b7 q7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。
9 o9 y( J, C4 w, R( X/ T" y5 b" f0 }; w% |+ T3 |
7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。
; p# c+ k6 D4 c. B0 P  e4 y1 x9 w; v( T3 x6 F& C5 W4 t5 E0 r
7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。6 l9 Z  l# B8 j9 F, R* ]; ]
8 氧气管道) V! V- M9 L+ H$ B- Z
8.1 管道布置及安全间距6 k. m; {1 \" C; @+ y$ i. u
8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。0 i% L2 \1 O$ P% @* u
8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。; t6 }  Z7 q7 u4 y& l
8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。5 d  f1 D9 n! M2 T0 E- R5 t) f: B
8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。9 E# ~- o0 r) L) e* O' C9 m
8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。+ p# }% o. n8 t7 H0 m
8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小$ U, X! E+ e5 T* C( Y
于1.5m 的直管段。: [5 V1 h" ^7 R1 U- `; L8 m) C
8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。9 c- `1 ^- y- t" S
8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。  t: |9 i! U4 E; `! }" q' V* N
8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。7 @1 N- M- h7 U# c1 b# k
表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米2 l" h  p3 `; K, `4 A/ i
& ?# W: E; {$ i1 j+ @- U8 n

+ f( U  V' s5 D6 R( O, n; e( l 微信截图_20210122102830.png " {" }  n5 l6 g  l5 N* V" X
微信截图_20210122102925.png % q: `/ e* A- O* ^6 X& t& V* c
5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。
0 S0 I# G1 w( U) c& R9 t
6 v" _8 v' W% H3 s8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两' P3 {+ j9 m+ |# Q) j1 c' Z
侧。
+ d* r$ z/ e% t+ {* X, N8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:
* q2 z) ~, S6 b" v! Ba)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;
, ?, F+ a: s3 D& Lb)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;
4 e. e. |: x2 T0 J7 ?0 b* B" Sc)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;2 V8 T, C; w5 T9 q& A2 l
d)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;
# g: ?* _8 u# ~- }6 {6 k, Je)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。" t4 D/ N3 U1 t1 _( Z* t' l
8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。
4 j5 ?# z# @. e9 N! t. v: Z8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:
3 i) w9 i( _- b& t( Ja)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;% d, z# i7 u1 ?3 Z( R
b)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;
6 e3 @; ?( |! h# pc)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;5 i8 H# |$ {, L2 N$ [& U% y
d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
+ V* m. I2 b% q/ c- E表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米2 ~$ l1 u$ B5 A/ v
/ a7 z4 G" F* n
微信截图_20210122103109.png 0 J  X# k- U! c/ t
微信截图_20210122103134.png   n- w- v( d- {, c  U% t
8.2 氧气流速% |- N: @2 X# F/ a
管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。0 k3 s/ s: E  P
表9 管道中氧气最高允许流速
2 n# L8 A6 \2 u) T# i7 m/ h, T/ z
微信截图_20210122103235.png ( E# }! i, D# U7 x4 y
8.3 管道材质2 w6 U4 _1 h6 [! ^" K
氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
" y3 w( J7 _7 @4 Y) v* Y8.4 管件选用) Z; U4 A8 H, p' o, O
8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:
9 K. m) _, h* M/ k7 s4 y/ ~! I: ga)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。3 |' K4 e3 f% |, H- x4 e- l- T3 Q

/ o  C4 u! \+ W8 } 微信截图_20210122103517.png
; T2 h& F  ~. a  h# C, l* H对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
: l- H1 ]) {( H6 B  p5 Pb)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
6 H0 n& |! O7 D& bc)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。$ T# p# u. _" E# ~6 o
8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。
/ ?2 ?% K" i/ X5 i$ s表11 氧气管道法兰的垫片3 |3 l2 Y5 u1 T% C  q/ b7 H! J
0 ~+ ^; ]  v& V. Z5 J) p9 W
微信截图_20210122103612.png
1 k& ~" J& c7 j. W( x) C7 D8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。
$ [4 R4 x6 f* G# ?3 h% ?: ^8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。
/ |" I$ l; H9 G+ m8.5 氧气阀门选用2 z  f  @; c, A% r0 ^% b. j
8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
% v0 ~, n$ G: e' Wa)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;  A! W) \& x) _
b)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;* c2 O" Y& u1 i  O1 b
c)阀门的材料应符合表12 的要求。
0 ?; F  n7 l5 T7 `5 E3 ^& ~表12 阀门材料选用要求
/ f5 `; O* H* p8 d" Y
. {2 f0 w* r7 b4 }3 R. e+ w" W% ~ 微信截图_20210122103719.png
, ]0 f' U! i+ B2 G; s# ~8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。
6 I) E3 H+ u7 N. q4 u0 W8.6 氧气管道的施工、验收6 f. W3 P! C! W8 I. @; W
8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:
, A; l" Z0 O$ R( G. z8 R+ ?7 \a)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;
# K# m" {* C8 v% `b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;
' }0 W+ E0 H2 }1 g! z" Dc)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。7 d- J  h0 d  T! I
脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
/ I" ]. g% `& X0 y$ }4 o在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。
* z2 Y, D: H. n- D& o: u* b( A8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:
: p7 V- M; G$ k7 E: O( `: _! a' F- `a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
: [* `* D3 f. X* L" sb)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;! d. c- n5 b5 r8 p; t. b& W; D
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;: a! r3 U, D% a0 }
d)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应$ N1 K, W9 C& f: D2 {
按表13 要求执行。; ~/ Y& l+ t5 `! l
表13  氧气管道焊缝检测要求
. F; f1 {# r( I$ C. r
" @2 d9 i* ~: W! |* l$ W4 y5 a6 J1 [5 `8 o0 i, e& r$ p2 t
微信截图_20210122103859.png : k5 M! {; Q# z6 Z$ b
当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
+ x+ v- d, K0 l6 ~& K设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。1 K' U) _: r! ?. V) |# u
e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.+ w! T' }3 r# O1 o7 b
8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:
5 d* Z% k2 d! S3 P: ra)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。' V5 I$ _2 |4 Q5 [2 r& z) |
氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。
0 y+ r, @# l5 _# Ob)管道试验压力以设计压力作计算基准。
! u3 z8 s, L, m9 M) O% D: X" }* }c)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。
* \% D% z4 h3 j  H; H( ud)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。
& P5 D. `* e1 g5 t
: y, r/ d6 ^3 ^$ x, R管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。8 |: ?+ Z# u; [4 c. Q
泄漏率A 按式(1)和(2)计算:( o' H  g& E, z$ p- C, t

' J; M( D# B' \* A当管道公称直径DN≤0.3m 时:
4 X! {; `5 T9 C/ d! n& J& L 微信截图_20210122104108.png
1 I: w8 I; F! M当管道公称直径DN>0.3m 时:6 o+ d, w' ^* T* x
微信截图_20210122104138.png
/ Q. E% o1 y% j2 E6 i. |0 m8 U" W9 h$ B2 Q+ h! y
式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);: E5 q0 p7 Z9 P! Y  J# }
P2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
0 u0 E  B" D, n) Bt1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);2 k' ~9 y. \4 a: |4 A* s
t2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);' y! D: h7 I8 Q: M7 L! f8 h5 n2 d
DN-管道公称直径,单位为米(m)。2 m6 I# M. f  c. E
8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。
5 F" Y% B! N; X4 U) k- T% K! f; f6 D( Z! h. y4 P
8.7 操作及维护管理+ b% |, `) |# L+ G4 F4 c1 `
8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。
6 @( w" y* C* l$ j5 K3 y8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。: Q9 M, ?: e/ O9 E7 `$ ~4 a
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。1 u" s% X0 G+ D; I
8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。0 D4 g3 v# l& ~: K% X0 f
8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。
6 R  C7 B" Y& m6 _5 Y1 i4 l8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。" [2 o' p& C; Q+ f. a) H3 A

' |1 j+ ]* Q( o* g* U; {8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。, n" Q3 L; V- d; V3 J" \
' j  F% K# R9 P  B. C% U

' l8 p9 M& G. G& Z5 X4 P% t" U) B% \$ R3 e3 j3 n

- u5 \6 }6 |8 f, c& S  Z0 @% y- G% \$ J0 V( c  t

- g' j& ^( J3 I  X, m% H$ ~) [; `, k, j" }2 A! P+ j  s
1 [. s+ G. i/ T( w7 B, X
* D* B1 ]* j6 s( K( q, F! v
( M3 E9 q- t* _* k( a) V( W

  @+ h' u- @6 [$ `# h
2021-1-22 10:43:37
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn