[话题讨论] 输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?

小助手 发表于 2021-1-22 10:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1897 2

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?9 [3 W0 ]$ F) i3 Y$ n; m

4 C3 Z/ x4 C7 B7 ^* _* `. n$ s话题来源:空分之家⑦群
全部回复(2)
2021-1-22 11:36:12
回复 0
据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范  N0 K  }  ^6 U7 J% @& \
GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范5 S0 x" A2 V, H% ]* t% l
SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管- J$ }  H- r" F' @+ D1 R/ d
4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。
' T( A. a. O: Y+ `# z! Z# q( M# k" ?! ~
4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。: B; z1 J! R% n

. m7 M9 H1 W, }/ L4 ?' O- ]4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。) p6 v) x1 e+ b7 D- A  q% c
: `3 B- n, u3 ^' {( `) u
4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。7 l  X9 f$ h2 h! y0 w

: E, \2 X, l& ?' ~& M9 t. C4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。% q, Y# e  O5 _1 |+ A" z  B) g

& y+ U# |* {  D4 a- K 微信截图_20210122102020.png
. g2 p6 v% v" t& h) }1 s4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。/ Z2 C4 W2 C6 P  ]  m# l" X
1 {0 v2 |: U7 [
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。
" t/ ^+ W: i; I. v  t( \4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。8 B5 R' g0 R( Z; I) B; a2 O- L
0 Y3 S1 `7 V" f3 L3 c
4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:
' S* B& v7 X5 X# ~$ B; ~a)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。1 a* `4 h; Q  Z5 Q6 x0 j9 P6 a# K
b)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。  R) J; e/ h0 }7 }3 c/ `4 i
c)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。# e; u: H7 d# m- J& i% j2 b9 O, R
d)压缩机放空管道宜采取加固措施。
8 C+ D2 }# G3 y5 J
$ `+ x, G# H% l4 m; f; t  f1 o4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。  o$ g, F  \0 U, j# q4 q. _

5 v7 v7 d! H1 ^ 微信截图_20210122102201.png   t. r; f. j; J3 r& h2 D4 o
4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。
$ e  t0 H5 M9 `* B; R9 w4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。
; o: ]/ w# {7 ?/ }0 X( k
  E/ u3 |9 h4 H# k: q4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。* U) h  ?% w, B$ z% [( q

( e0 T( t4 Q0 D4 z3 n( Z5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。
2 c! i: v4 o" H7 \; _* M8 {* @5 @5 G* U# ^8 e( P) P6 u
6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。
) J' K/ C8 V8 m5 B/ i0 }* x; n+ R* h% t+ E; y
6.11.13 分析仪表: v6 K. ]1 x% G
a)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道
1 T4 Y" ?1 K! ?5 I% F0 q+ ~- t( A% Z3 G
b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。
/ A, z0 L- X& F- b0 D& l5 c# w7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
! J6 G) Q8 }2 e
" k  s9 g8 v9 S4 \& ^
$ j) L' j( s4 F0 {- b7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。
6 D) _8 U0 O! r( h
. ?) k9 \" H/ l" D" b* E7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。
  h& i* t: S5 _2 i
8 M+ d; k% Z' q  Z* Q0 e7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。. X" B( U  n# [
. i3 x+ v1 a  o' _9 }% `2 A/ z
7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。  T9 V- h9 t& |/ [  f- H
7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。& W! B: H8 _( H, T
7 W3 f) P5 u5 v4 _* b2 V4 T& }
7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。
1 a  L$ D- J: q# o2 u. X) G5 z6 F$ m6 K8 [5 i& D! e
7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。
. q+ \: U& k; R5 H, A5 m! L1 n0 m6 X0 y) i  E4 `+ ?
7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。: g/ ?, c! }' v7 @# X
8 氧气管道
8 h6 \1 a( r  ~8.1 管道布置及安全间距
& i6 j3 f$ S5 W% E+ i- R8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。
+ n' G( J; M1 B# D9 x) N8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。9 u- u% T; N3 g6 r* T' e& D
8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。
, s1 k3 j: u9 b8 z8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。  G7 Y0 a) `+ p* l) q
8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。/ r! w( K2 x: v6 M+ }* v
8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小/ a2 h8 L) l, [- J/ ?: T
于1.5m 的直管段。
" B7 M- N# }' g8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。
; t3 s1 g7 G8 R3 q( m9 M) [8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。
4 z$ e( H5 e" t0 S5 ~) T- s8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。
; {; g2 w: V3 a! a2 r; v表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米9 r. n2 ^  H" y0 q$ p
) m4 Z  ?5 m5 U( Y- x! [; t* A

" _& j' O& x1 _" \; K 微信截图_20210122102830.png
) T) v$ b% ~. [" t& I$ J 微信截图_20210122102925.png
- K1 {) {* E+ L8 J% X5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。' c9 I$ N+ y, L( ?5 F

1 t" a- w6 @5 |7 w/ }8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两5 @0 v: Q! a, [/ p$ |
侧。
+ x/ \( A2 e- A' x# A0 V8 D. B4 V. M8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:7 {8 _2 K+ ?1 I
a)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;" z. o* Z9 U6 `/ D
b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;8 T7 A/ t% B* E9 |) l* Z
c)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;
! r0 N8 @. x2 Td)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;( D6 A# l, t) C) I/ F! y. T
e)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。1 e9 ]5 T8 [+ c3 f+ W
8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。4 L- Q/ F  T" r3 x
8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:
% P: ?  J# e. \5 ua)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;
0 f1 M6 K0 R+ l7 z) cb)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;
  P* \& h' F4 Qc)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;/ F% X% d" y" t* {" Y. _8 Y
d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
1 w* H8 T* [/ l8 V) K表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米
+ K. l8 O+ P7 e4 F
5 ]( Q/ C( Z1 C  n+ R$ c9 y" G 微信截图_20210122103109.png 6 v. Y  Z# R. K6 J
微信截图_20210122103134.png . L  ^) r& w+ \: x
8.2 氧气流速( d# S7 u& t' o$ \4 a7 n
管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。2 i% ^8 v2 j& V0 j  e- A
表9 管道中氧气最高允许流速
' O' h& f/ g/ H; C8 i& Q) l# f7 X+ p( j
微信截图_20210122103235.png 3 A* g, a: F5 i
8.3 管道材质  a  O: n0 E8 T, w* L$ `  ]( {$ x
氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
5 u5 \+ Y5 ^, J9 W1 T7 @8.4 管件选用5 D, q( L! G0 K( f( D
8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:
3 t4 ~% S) r: J$ C$ A) W+ A0 ma)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。
* S, {4 c/ J5 F: V" |4 H9 C2 C1 l) z: g, O+ |) T6 ^8 k0 L2 g1 K  w
微信截图_20210122103517.png - x# h& F( D/ i/ P+ v
对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;  N0 Y9 [- y! q, S; A
b)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
5 F8 d6 S3 _$ i0 O7 b' v* dc)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。& U# x6 s8 ^' x' C' K! A7 |! g
8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。* x! y2 _; p9 k  p7 o5 T7 n# K3 H# Y
表11 氧气管道法兰的垫片
+ f5 u' c) P2 B& p1 v7 V" s8 a; d8 Z# s9 E$ C1 S2 J. K+ t
微信截图_20210122103612.png
3 r4 }" a( j3 X% ?3 @- p8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。. s1 U2 o5 b* }8 @
8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。
1 W9 C: g" ~6 m: G1 a- {: `/ z8 [8.5 氧气阀门选用
# ~% D" a. K# r0 x8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:. k3 y" c0 z. w# }) j+ l
a)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;
/ i" A9 B4 h+ `' s- U- a+ k" Ub)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;
$ v% p& {/ I% Z4 [6 Bc)阀门的材料应符合表12 的要求。
9 H  S; b+ z3 J, y7 q/ ?0 z表12 阀门材料选用要求
4 z) y0 ^! F, @$ U- F' x  r$ s8 v3 p3 S: C- E9 T( M  I
微信截图_20210122103719.png & ]) a8 n  p' s" p8 B, R5 b) o
8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。
  D$ ^) A; u6 w) ^! E8.6 氧气管道的施工、验收6 t1 L5 K7 ]/ G% t& I" P
8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:# V! x8 N" e4 i3 _' J7 m
a)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;
. n* @7 w3 Z/ W( S( m6 Bb)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;4 [  C- B& h, }; T* F& \5 ~- `# Y
c)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。1 f! p2 Z5 B% ?+ v: h! b( ?; Z4 I6 ?' [
脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
) t2 O% B- {% m5 n* _+ j在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。
* Q" {( ?) q5 a8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:
" L* X/ w1 n* [* Ma)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;  j9 @4 s0 @9 {1 M* ^+ ^+ b
b)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;
0 O/ r6 r/ L+ b& S/ f, Ec)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;
+ h* \3 b' v. e- A  D1 y( b' B- k# K( ld)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应( r' S" ^8 y3 \& C$ w, Y
按表13 要求执行。$ [& p1 R. G/ [9 L! T- U: L
表13  氧气管道焊缝检测要求
  k3 |4 w; ?- I% L. j- ~
( [: a) v9 V3 B+ {
0 }" p! o. {/ { 微信截图_20210122103859.png
5 t7 |9 _8 Q& M7 q+ b当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
( P; j  _4 m' M5 e$ ]2 ]7 X设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。
( f+ H6 {# `0 |! k- M; T0 ]" Oe)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.
, @6 n1 X5 I" c) _+ L% [8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:" |# @* _* e5 T
a)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。& C" S! q4 g& [8 L2 U1 U+ g2 r
氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。
( \' ]1 i, h% x) z4 B8 m9 Vb)管道试验压力以设计压力作计算基准。" p' p+ l- T/ p6 y5 K
c)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。
* a7 y8 [. R+ d( s0 Sd)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。8 B6 ^0 J5 |) k5 y/ X  z% I
! K- A& o" c& d% K4 U
管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。
$ M, _' L8 X; R- y泄漏率A 按式(1)和(2)计算:7 }% X& I/ V6 M' Z) C" E

8 y/ I. G% n0 u. A. _) _1 \, n3 {& Y当管道公称直径DN≤0.3m 时:) i" d9 t; v/ I: t# r) e8 h
微信截图_20210122104108.png ( o0 x: t8 C1 ], q, J% y0 m
当管道公称直径DN>0.3m 时:
, l/ a" X/ s; b 微信截图_20210122104138.png - h: y- z, j- X' e0 v7 M4 A6 h

4 A. J( Q, k0 |* |, J1 w& ]式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
6 L3 ^0 J6 U7 ?6 e+ k" d9 T+ \P2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
6 h) z9 U  D- ~. |; V0 nt1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);
0 I* e+ B* {2 H3 k% Ot2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);
1 F8 W* D2 x# g4 p4 VDN-管道公称直径,单位为米(m)。* S) q6 r3 z' Z& o6 G2 D# n
8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。! ]; Y+ s0 S! j- S
  }) Y* K: [0 h  N2 R! \- O! u
8.7 操作及维护管理
, x+ b+ J; x/ c; o8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。
  K/ r9 Y# L5 @; D! p$ }1 P8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。) F! m' V6 r/ ^3 Z( w; C/ T
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。* o& F0 \1 m& V: o3 D$ x
8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。1 f$ R: C3 `, v  e7 [0 |6 w: J1 V
8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。8 s0 W  t1 W' o1 a3 v
8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。& z8 k  d5 h1 w+ z0 U7 A
+ B, I$ }2 T1 D& V* Q) R
8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。# v- C# I; p/ ?) Y

- V* @5 W  `9 p/ X4 e1 m6 ]) d
5 e$ b! T7 a: \4 o: E
% j: d% [. j( e. x- z4 f* b
+ X+ k8 a: k# c0 t* b6 f( g6 D
  i* }4 X: d# Z& L) E
, K  g/ v8 z# l
2 t$ j, l* c9 }$ [- s
" X' G% S# j# }, }8 d- t# ?4 l0 x2 V: x0 r8 n( m

& s6 Q' }2 n& Y( S5 J# y
0 U  I* Q6 N8 o& R1 I' A
2021-1-22 10:43:37
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn