《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 大家看看这些距离是依据哪个标准来的?

漫步清风 发表于 2020-12-29 13:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1799 6

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大家看看这些距离是依据哪个标准来的?请各位赐教!我只找到第二个,还不一样。
. L9 L7 K4 M0 }0 x$ I1、液氧储罐与空分冷箱间距应大于14m,与控制室、化验室间距不小于25m,与室外变电站间距不小于30m。
' h1 S% p3 c5 ?; G/ s2、液氧储罐周围10m范围内,不应存放杂物、可燃物,不应设计沥青路面。(我记得是有充装口周围5米范围内不应)
全部回复(6)
铺设沥青那个我记得设计规范上是5米
2021-8-31 12:29:10
回复 0
漫步清风 发表于 2021-2-25 16:41
7 O6 m  S! v  a' H2 s+ u3 e这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。

3 M9 l9 {& h/ V! A( S! dhttps://bbs.kongfen.org.cn/thread-23508-1-1.html
1 q, W, x9 B" K  S. l8 q
& m) s  N+ Q) Uhttps://bbs.kongfen.org.cn/thread-23507-1-1.html
2021-2-25 21:28:28
回复 0
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。& f# @- F3 [  F+ H0 V; \  p: v9 v8 F
2021-2-25 16:41:11
回复 0
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》
3 H: G! [1 ^9 L/ I- @. UGB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范. [. D9 ~7 P0 `, a- V
GB50160-2008(2018版)石油化工企业设计防火规范
4 ~9 D7 ]4 T. F, N- g8 w' e: IEIGA Doc. 127/04 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites
( k* E) L- L/ x7 S0 w/ nEIGA Doc. 127/13 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites : u' W& U" A( _* `+ N
NFPA55-2016 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code
1 y3 i; }7 Y' r: o7 Q$ PBCGA CP20-2002 Bulk Liquid Oxygen Storage at Production Sites
  G1 m4 q  j9 X2 q7 d+ ?
2020-12-29 16:12:06