[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
357 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?, I) j+ P% o- ?  T) h7 s3 j9 k
10000019330000.jpg
2 A: L2 w3 ]8 k+ ?% p% q% q; C0 I( H# F" ~( X1 D5 J, f
, o" q1 |2 A0 m& k- ?& w% V
这个和调整布水器有关系吗?
1 ]3 y7 x  I, o. z( K+ U. r9 J7 p" n. r, {; \$ @* M
0 K8 o0 C3 h! U$ t

/ b9 |- {' g5 j- I-----------------8 K# _5 J" D* h: G9 c0 [
啤酒🍺 小龙虾 34g
全部回复(4)
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg
) N, m2 y+ A* p( j% y* |. b- ~$ Z1 i1 `( `4 l
4 |1 R, f% b2 O! b# F$ `1 N
--------------' D, l5 U! f  u' m
圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。1 |2 U0 F5 O) K' p

7 d7 N! A, b7 d) f: L-----------  J/ r/ Q7 f  }' A' W
丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小. o4 ]6 @7 B$ Z' [& g/ R' @; ^3 R

* e0 Y" |" e$ Y* M
4 A# Z* ]1 E& `) D3 F# c% R5 V# [----------9 \6 ?9 F( L9 M; u
孙傲奇🚹🇨🇳 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
1.系统气量是否有波动% C1 z% a  ?8 H" \: q9 M0 W
2.循环水温度是否偏高# e+ b0 D- G/ C6 l' f
3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没5 `  |* E7 K$ n( l8 |* k

- {% h. s5 m" H" _; @8 }! x  W$ B, {
-------------7 i+ ~' u  k; O! J# w# S: {# u
星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0