[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
183 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?3 J4 _. Y, X3 ?. _9 ~( ?
10000019330000.jpg * G1 u$ U: b& i8 E- f

: ?  ~: Y7 P8 l2 }* q, }
+ o  _5 a3 N( e9 `5 L; l/ b这个和调整布水器有关系吗?
, G+ ?1 t! O9 ?+ @  j. v8 u2 f7 k; {) Z1 ]+ |3 b9 q" A
( Z& Y8 t1 h+ R' |# ]
) W* y) S& L+ M8 H  T+ s
-----------------
5 d6 n+ I4 _6 o  r( |9 X! i啤酒🍺 小龙虾 34g
全部回复(4)
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg
( Y1 ^1 R% N+ p& i" `8 v+ `* @1 M4 v# j. J* d6 S1 V
' X7 W' k9 v7 X' q
--------------
9 o8 @1 |$ A9 W1 e7 i) O圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。
) F- \; t7 a4 r' Q2 S. }& i; f0 G. h6 D/ F' w4 u, r5 s+ U# k
-----------
+ o( l  I* ^" F* @2 _( T% \- E丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小
& L$ {  l2 _9 }& `; A6 h" N7 j
3 N. `8 g& ~  \1 c; J
3 p9 q: X8 O; z* g----------% |$ [9 W4 [! o2 n
孙傲奇🚹🇨🇳 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
1.系统气量是否有波动
- x2 `3 X5 w  t6 M. l0 C2.循环水温度是否偏高
9 `6 A* P8 J& F3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没  X* j$ T: [& D; i2 Y: S6 _

6 E* a# A. ^3 g$ t/ a* S! u
! [$ V: o! q8 Q, S+ t-------------
) s4 j9 p* V& L& _星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0