向各位同行前辈请教,后备系统涉及到氧气安全阀放空管道(放散管道)设施,需要汇集到一起集中放散吗?还是单独放散高度超过4.5米就行,有没有那个规范强制要求的,麻烦有知道或者有类似设置的给指导一下?
* W0 ]7 V) R; d% W' J
/ Z+ }3 [) b0 P* I+ p6 o* u' P1 }6 J% {' g2 ]# O
---------------------------
& p8 W7 k' L3 n- S6 Q小笑 27g
全部回复(3)
正常是分开排放的 不然安全阀起跳不太好确定
2025-4-15 16:35:49
回复 0
小助手 发表于 2025-4-9 20:55
! t/ G, x5 O+ l  n( I3 x; G# H% [不可以,氧气必须是单独的1 T; J! h) ^0 v# r- F! P+ s
9 v  y: @% B: B4 Q& f/ @3 W& h
---------------
+ a: `/ b- a- f1 [: x: W: p* b! @+ h
意思是各个安全阀放散管单独设置,高度距地面4.5米以上?
* {; z: N1 A! w1 ]% P' W2 X这些氧气安全阀都是室外的,我们以前是集中到一根总管上,管道材质是碳钢的,不符合要求,现在整改,不知道是按照原来的整改,还是单独设置
, R, q' Y# _1 n8 P3 i9 ?+ h* @( X  B7 |
--------------------, [; T4 U$ L; ^5 w
小笑
2025-4-9 20:56:24
回复 0
不可以,氧气必须是单独的
0 M; E3 ]& S5 q1 y4 x1 V3 |, P! G; A) S, r% _) i: [
---------------
# O9 r9 d: P7 Z4 O0 a& i- Q左右不为难。
2025-4-9 20:55:41
回复 0