状况:氧压机油泵有运行信号丢失现象。。。- j' r# E3 i" w7 ?
% z/ M( n# v+ D' y- V
原因是:DCS系统DO通道的固态继电器长期带电,耗尽型损坏。更换后,原因排除,油泵控制运行正常。
( b6 ^$ }- o. M; Y- Q, z/ }6 D1 t& F4 ]( {' D0 o O. |
建议:个人觉得对于重要的运转设备控制,最好用脉冲逻辑控制,以防不测。
) v4 x% z; W* P8 ~! l) t: P) ~$ v- ?1 E) ^
批示:油泵的备自投不能改为脉冲控制,这样氧压机运行很危险。
& j' M! [% b5 a
7 I% v8 q' D- C
* l% E. ]1 j) W2 @+ @, W T问题:为何建议不可取????希望大大们能给帮忙解释一下。。。谢谢