- h0 |+ e) z& Q- d
状况:氧压机油泵有运行信号丢失现象。。。 {) |( P5 p, }2 v0 F4 K
4 ^0 g+ ?8 [' r$ w* m- K& i原因是:DCS系统DO通道的固态继电器长期带电,耗尽型损坏。更换后,原因排除,油泵控制运行正常。
/ p1 |- Q A9 B. e& Y% w: B
; P1 }* W- k1 `& t; k建议:个人觉得对于重要的运转设备控制,最好用脉冲逻辑控制,以防不测。
0 s* k4 j) t: s, l; g1 u
6 J# |* h: `* z1 d0 C' k批示:油泵的备自投不能改为脉冲控制,这样氧压机运行很危险。% F( g0 S5 q. ~5 l
q' v Y: V5 U/ Y& ]0 ~7 i1 l3 L ~+ |6 g. a8 }
问题:为何建议不可取????希望大大们能给帮忙解释一下。。。谢谢