状况:氧压机油泵有运行信号丢失现象。。。! m* {( F8 ~$ v* H& Y# ?: p! |
- m/ d/ R6 I$ M: U$ ?原因是:DCS系统DO通道的固态继电器长期带电,耗尽型损坏。更换后,原因排除,油泵控制运行正常。* M$ y2 a" B2 U
. O0 Y. ~. R/ `6 e# \建议:个人觉得对于重要的运转设备控制,最好用脉冲逻辑控制,以防不测。
+ D9 d! a2 u# q& q( Q+ v8 w; o7 ]( y) l6 k$ H) p4 E* F% K
批示:油泵的备自投不能改为脉冲控制,这样氧压机运行很危险。7 e$ B' w2 h) G" B; M
7 d& l' Z% R1 B. e* T
* Q0 o" G3 k( q8 g问题:为何建议不可取????希望大大们能给帮忙解释一下。。。谢谢, T: W! a3 \+ F) ^1 `* a* W- O/ R