! p% T9 a7 W( [5 \+ E2 L5 t" I ?# }8 P5 Y
状况:氧压机油泵有运行信号丢失现象。。。: e3 `! A% n8 q. \- @. O8 t( T
. R( m7 Y4 q1 R3 @+ |- @+ b
原因是:DCS系统DO通道的固态继电器长期带电,耗尽型损坏。更换后,原因排除,油泵控制运行正常。 a7 G. O( N8 u( @6 ~+ P. ?" |
; k e4 z1 `; t0 T
建议:个人觉得对于重要的运转设备控制,最好用脉冲逻辑控制,以防不测。, n$ d5 M+ g& D6 A9 E4 G: \' O
3 N( [$ P! Z4 f6 P- m: h+ \( N
批示:油泵的备自投不能改为脉冲控制,这样氧压机运行很危险。
$ |) I# ?) I& l, y: k2 F$ @ F+ C, D
+ R$ k8 `0 Q0 v3 P, D" J
: r4 m. L8 N6 _4 S1 F问题:为何建议不可取????希望大大们能给帮忙解释一下。。。谢谢) I) M3 v7 l( O1 S$ M! P" T1 W. j