马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
) U6 s' N, K) Q: w9 M9 w& ~三阀组[1]结构原理: 三阀组由阀体、二个截止阀及一个平衡阀组成。 差压变送器投入运行时的操作程序: 首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除掉,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,变送器即可投入运行。 差压变送器零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。三阀组可配接:3051、3095、1151、EJA、FX-2、FCX-A/C及霍尼韦尔ST3000系列等变送器. 三阀组对应的压力、温度与材质的选择 : N% F0 _- @) F7 x
序号 | 公称压力 % e) | j# Q9 ^6 K) o* {
PN | 公称通径
6 K% H% s) {% ~ x( ` DN | 适用温度
: A+ S) i1 n) ~: ?: @ ℃ | 阀体材料 | 1 |
^ p$ q. t7 ] ]4 f% v5 ` 20MPa | 5 | -20~440 | 35# | 2 | -70~240 | 1Cr18Ni9Ti | 3 | & X' o6 |) P4 p6 F$ Q. e
40MPa | -20~440 | 35# | 4 | -70~240 | 1Cr18Ni9Ti |
9 T! u" }4 J- \ D7 X- m$ K2 @举例:在流量传感器仪表接入工艺管道时要用“三阀组”,作用是:1、在管道由初始状态(空)加入介质时,传感器两侧压力会突然变化,压差增大,为避免,应先关闭传感器两侧的阀A、B,打开旁通阀C;2、在介质充满管道,并趋近平稳、平衡后,逐渐打开A、B,使传感器两侧均匀施加压力;3、最后关闭阀C,传感器开始正常工作;4、关闭顺序与上述情况相反。此外,3阀组还有其它作用,如运行一段时间后清洗管道,传感器部分不受影响(管路被旁通)。我不懂管道,只是略微了解一些,供参考。
1 m& x6 O( M$ }; k0 q |