马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。( C: f+ A& m! h0 j" S& i" B
8 ^9 N5 a1 q/ Y% i
一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生
) _4 }; _+ Q' n& l) U1 R9 O( y# Y一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
2 _: R7 O3 o. X4 w+ {; E根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。7 x4 ~# G6 a4 s
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。
* ]7 ~: ~* M j+ R' R. [" a' x Q: p |# x2 c
二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的3 z1 D5 r% ]6 Z: o6 O: K
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个: Z4 A6 h. ]/ L4 Q
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。8 s. \1 T' z; u2 B& A4 R! W
2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。
3 c' Y) R5 x, _+ s2 X; ?2 n' c3 a( a/ G* w) i
三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置
: X& ]3 J' W9 G: x. p2 V5 p
) w9 V' U; ~: H) E; F' l5 W品牌:南京艾伊科技0 M! h4 ^3 h/ f- R: M8 h, D3 c( A
型号:AGD200 5 j" |# i6 B k+ ?6 Q$ w
量程:0~10000ppm
+ Q9 W9 g$ P: E u/ N2 e5 i' W& e 响应时间:≤30秒
8 {, G6 h! K- w2 w7 Y 零点漂移:不超过±5ppm
% F. T; ~/ B$ L! u+ `1 a 环境温度:-10~+55℃
8 k, @; _0 \; c; H1 V0 i! ?9 b1 U! O 环境湿度:≤90%RH4 C* _0 ]9 E9 F" z C; `$ x r
检测气体:一氧化碳% `4 {# L0 s$ x
检测方式:扩散式
% D9 ^5 q) \ e8 A$ L 工作电压:DC24V
0 g0 w, X0 P1 K7 ?: C. _3 ?4 d) [ 工作电流:<30mA(Max) 0 i0 ?" T) w0 W) j; ~& b
仪表尺寸:100×105×35 mm
* L7 y. n5 f. T! k( g* k7 y
% ~4 _; a# N6 H# @9 N6 O
常见问题
, r/ G: |2 u, n2 D7 Z# @1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?! o2 @1 q# H# V- \/ B) i
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
0 D# u4 E, j+ [& d5 S) k2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?& ]3 D. t6 x$ X* ]- o# T
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。3 a2 y6 {4 b {2 M5 t
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
8 d3 y, Q T9 p( b3、报警值如何设定?3 `7 v( \4 S: V5 V
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|