马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
品牌:南京艾伊科技
( W d1 R+ [4 x型号:AGD200
, i4 K( c/ |7 I量程:0~10000ppm
7 T* m- C! s4 I$ L7 s! g0 Z2 ]/ X3 [) b 响应时间:≤30秒
; q1 r' I! w }: K8 m5 C# o 零点漂移:不超过±5ppm# U0 ]5 k; a% h
环境温度:-10~+55℃# E/ t6 ?0 u0 K9 S: e; {
环境湿度:≤90%RH9 H& {. e; R' F3 i
检测气体:一氧化碳5 U0 y) I- A4 ]0 x+ u/ h9 V1 i* d
检测方式:扩散式+ `8 D6 P7 ~( z; _$ t9 G
工作电压:DC24V
0 U* u. W0 i! c! R e) m 工作电流:<30mA(Max)
8 |5 R$ x2 n' k! {- k# H+ k+ Y仪表尺寸:100×105×35 mm
& p! |- P9 x3 D3 q8 q
、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
; j" x5 W& d0 ~/ b/ v, x答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。: S7 z) z9 z( r6 p4 j: K) B
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?7 C& v" O0 s, b) U! j
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。" X9 ]5 J6 v' r/ I) I( ] P# }
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。6 [; i9 R" Q- s$ J8 O! h
3、报警值如何设定?0 G% a& ~6 S) [
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|