马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
品牌:南京艾伊科技9 p6 `1 X) v4 P3 ?
型号:AGD200
- _9 {: D3 w; u( D量程:0~10000ppm% |3 X* ]& V2 I9 l; r: R& O
响应时间:≤30秒
. x$ s: L: J) v* i3 @8 K9 R 零点漂移:不超过±5ppm6 F& g( R: D, x) x% M
环境温度:-10~+55℃, @" a5 C+ C! u) A
环境湿度:≤90%RH
- |" K( L4 f% q, V% k 检测气体:一氧化碳* R' k% v, g9 V; G v) i
检测方式:扩散式
8 A5 q3 F; g+ T 工作电压:DC24V : H$ E! I" ]* u/ i; ~8 l
工作电流:<30mA(Max) ! @2 }7 o6 Q' x8 D5 {: ^1 c: h$ ~( X
仪表尺寸:100×105×35 mm
* \4 m# K, u1 v. p! N、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
/ C- J# u; _$ K, u/ T' B* c6 ]% K* C0 v答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
' v3 }6 d. x5 p6 \2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
) e2 Y d3 v, t) w0 e目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
" Y% }. d/ ?1 Z& M/ h一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
, E& W) E& H9 b) n$ X5 y+ S" D X3、报警值如何设定?0 l1 g. {" j* m! u4 X
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|