刘军强 发表于 2015-11-19 13:37 % l i* X6 l2 d3 l; x1 C* R河南的设备本身钢板就比较薄,加上设计不合理,运行中只能勉强维持了 你可以自己搜下金属胶
刘俊飞 发表于 2015-11-10 14:56 ) q8 \) I/ U0 Y. u我这的设备是河南开元空分设计安装的,KDONAr15000-15000-540,前期液体管道出冷箱设计有点问题,距离太 ...
刘军强 发表于 2015-11-10 10:50& j* R2 h# x2 D; N 你的设备是哪里的 我想问下 具体胶的型号不太清楚 时间长了 忘记了
刘俊飞 发表于 2015-11-6 11:06 0 H/ S; T0 _/ m+ |请问您当时用的是什么进口胶?有型号吗?我这里分析应该是三根液体出塔管道距离太近(大概20cm),漏冷冷 ...
刘军强 发表于 2015-11-6 08:54( T; h- p2 ]; ^. A6 B8 `3 Z 这个问题是液体管线太靠近冷箱板造成的 冷量传到铁板把铁板冻列了,,我这边也出现过这种现象是液体喷到 ...
刘俊飞 发表于 2015-10-29 08:02 / V6 h i" v) C5 G5 A! ~7 Y, n$ f" N分馏塔是今年年初刚刚检修完的,检修过程中重点检查的液体管道泄漏,打压、裸冷查漏期间确保一个漏点没有 ...