DCS画面上显示分子筛阀门V1202开了但是没开到位,然后导致分子筛程序停止运行。最近几天频繁出现这样的情况,晚上最多,白天偶尔出现。
- u% C* G& w/ O! q" e1 x问题解决:/ e4 \8 l) l, O; f% U. M
从现场目测阀门的开动作是到位的。开始以为是冬季气温低导致的阀门机械动作卡阻无法动作到位。使用敲击阀门和使用大管钳扳阀杆无效果,伴热也检查是投入的。但实际情况是阀门行程开关卡阻,虽然阀门全开将开信号行程开关拨动到位送出开信号,但是关信号的行程开关没有回位,V1202阀门DCS面板出现PERR校验错误的报警也证实了这一点。 w# Y( y2 s, _. {- L+ d. W
) y/ h# @, G, A1 b' X% Y. a
" [" _4 W3 E. ?! w4 P/ j2 V) j8 j 该贴已经同步到 李杰春的微博 |