殷新华:1.空气进冷箱温度过高有什么危害
- F) G2 p' w4 g% V$ `2.主冷液氧过低有什么危害?2 k  A5 f6 _. i& x+ W  _
3.夜空液位过高有什么危害?: \, ^+ N5 Y; {" W6 x; U
以上3个需要设置联锁吗?
( ]: @1 `$ Z* S: U. }
& y$ H5 S5 i" _+ V2 o话题来源:空分之家14群
全部回复(3)
忧愁:
' X! X7 U0 B; N  C7 V1、冷损太大,每增加一度,分子筛的负荷增加5%;
3 d* s, d# N7 W  D1 x2、主冷液位过低有安全隐患,现在的主冷都是全淹;
5 B- V1 @  ^8 ]/ x) E- k3 ^* A4 {3、会淹没空气进气管;* A5 T2 S+ \3 T% ^. t8 F, s: d8 K
2021-12-1 22:35:51
回复 0
曾经的水手:进口温度高代表前段预处理空气温度高,尤其对纯化器吸附效果降低,可能使空气中杂质带入主换热器引起堵塞,另板式换热器热端温差大引起冷损增加,有必要控制进塔温度,另纯化器故障期间可能未将吹冷结束纯化器投入工作;冷箱保护机制,保护冷箱内管道泄漏后导致钢结构发生脆性倒塌;河南义马事故后有专项检查。
2021-12-1 22:37:21
回复 0
李工:8 o9 k6 u. [3 ~) @* |0 W
sis 连锁. i6 a) T3 p5 d1 a
主冷液位高高,低低+ U- k; K& ~& `$ n0 z
板式热端温度低低
# O! ^$ A; }; _3 W/ c液氧送罐流量低低
9 ]/ [- g3 G: Z; P! u) P氧气送出流量压力低低! q1 C/ \8 P: d
氧气送出阀失电
( h  W8 a8 |, t8 Z分子筛出口二氧化碳含量高高/ D8 n5 `9 z/ |; u
空冷塔出口温度高高等都是涉及安全的