空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: windows

[咨询求助] 出水冷塔的冷冻水温下不来

  [复制链接]
发表于 2013-7-18 13:53:26 | 显示全部楼层
依我的理解你們內地所稱的水冷塔應是我們誕邊所稱的揮發冷卻器(利用廢氮來先預冷冷凍水),我想「揮發冷卻器」這個名詞比較接近原文及這個冷卻器應用的原理。, ^6 D- h2 z% V5 B9 w* C7 E3 T- }
如果您能體會冷凍水實際在這個冷卻器內是有揮發的現象就比較好理解為什麼水冷塔的散水器(包爾環)比空冷塔的散水器容易產生結垢,一旦散水器的表面被水垢包覆後,它的散水功能就會變的比較差,也就是說:水就有可能偏流,造成換熱效果不佳。  Q, v" q& J# z' z3 N% \: G  G
另一種可能是冷水塔內的散水環下沉,如此也會導致散水功能變差。
发表于 2013-7-18 14:59:57 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,我个人觉得如果你们单位的的问题是才发现的话,通过加冷水机组这种方式不现实,很费时费力,更有可能出现的问题是水冷塔内的鲍尔环腐烂,或者是水冷塔内的捕雾器和布水器和填料中间的再分配器是否由于循环水内含有杂质而造成泥沙堵塞的现象,造成水冷塔内的换热效率低。
发表于 2013-7-18 15:44:53 | 显示全部楼层
开封市金塬空分技术职业培训学校
& O* I; S7 S5 i6 j8 O) B1 o招生简章( f) W( [3 H4 I3 V& }
“开封市金塬空分技术职业培训学校”是河南金塬空分设备有限公司创办,经河南省开封市人力资源和社会保障局批准,批准文号:汴人社【2013】21号文件,专门从事空分装置操作、维修工(气体深冷分离工,制氧工);有色金属焊接工(氩弧焊工,气焊工)等职业技能培训、特种作业培训的专业学校。办学许可证编号:人社民160200400016号,发证日期3013年3月19日。学校的培训工作受开封市人力资源和社会保障局的监督、指导。/ ^9 c9 @/ w9 J7 |7 N
培训学校校长由汤庆生担任;副校长:林陈建;教务主任:曹运太;学校负责人:刘志才。培训教材采用正规出版社出版的职业培训教材。% v6 }0 t0 A4 e! j( w
办学宗旨:遵守国家宪法、法律、法规、教育和劳动部门政策,坚持社会主义办学方向,贯彻国家的教育方针,保证教学和教育质量,恪守社会道德风尚。
' ]( v# ?5 k5 L" c办学目的:培训以本行业用户操作人员、同行业企业安装和售后服务人员等社会成人为对象,旨在提升业内受训人员的技能素质,实现更好就业的目标。
5 u0 l2 l* e. j/ Q+ u学校位于号称“中国空分城”的河南省开封市,学校拥有一批具有资格证书、高素质的教师队伍,设有办公场地、教室、培训实习工厂等。8 d6 h0 c, P/ }9 i" x
电 话:0378-5951222   林校长  13523781375
0 U: [2 N) z, w. n* j! J4 r6 h& a       电 话:0378-3251958
发表于 2013-7-18 15:45:09 | 显示全部楼层
开封市金塬空分技术职业培训学校
/ O& m6 P/ ^( x& S6 f5 ~: o2 |招生简章* Q; _4 m/ F  \: p* P* E
5 p. T+ n. s6 W( A9 s: i培训学校校长由汤庆生担任;副校长:林陈建;教务主任:曹运太;学校负责人:刘志才。培训教材采用正规出版社出版的职业培训教材。
, M% m$ ~+ a( N: v4 a办学宗旨:遵守国家宪法、法律、法规、教育和劳动部门政策,坚持社会主义办学方向,贯彻国家的教育方针,保证教学和教育质量,恪守社会道德风尚。
9 L) R1 [4 V( s( w4 t9 q# `! u办学目的:培训以本行业用户操作人员、同行业企业安装和售后服务人员等社会成人为对象,旨在提升业内受训人员的技能素质,实现更好就业的目标。
* B( @( b7 x$ ^# h学校位于号称“中国空分城”的河南省开封市,学校拥有一批具有资格证书、高素质的教师队伍,设有办公场地、教室、培训实习工厂等。
5 {9 s$ Y  l- `电 话:0378-5951222   林校长  13523781375
& k' ?9 F3 E' L3 [" E' \1 h       电 话:0378-3251958
发表于 2013-7-18 19:23:01 | 显示全部楼层
1.减少冷冻水去空冷塔的流量,这样水冷塔补水就少,减少了冷冻机组的负荷。
5 i5 z3 ^. X4 h3 l7 B+ _+ s# S. ~2.适当关小冷冻水膨胀机的流量
发表于 2013-7-18 20:10:17 | 显示全部楼层
像你所说的那种情况应该是水冷塔的换热效果差,应该清洗了。循环水的的温度已经很低了,返流的量也不能增加了,温度也是恒定的。水位下降了100多,只不过是暂时的,因为水泵的流量没有变化,补充的水也是恒定的!
发表于 2013-12-20 14:42:10 | 显示全部楼层
学习下。。。共同提高
发表于 2013-12-21 11:14:05 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2013-12-23 13:54:07 | 显示全部楼层
你这个最好的方法就是再上一台冷冻机,改造一下,你现在这样的,1冷冻水减小这样带入空冷塔的热量就少,分子筛前温度会稍微下降一点,2凉水塔也就是水池,风机全开,最大功率,让循环水温尽量降一点 3看一下空冷塔中班温度是否合适,算一下中部的趋近温度是否在3度以内,不是的话可以加大常温水量 4算一下你们空压机冷却器的趋近温度,看看它的冷却效果怎样,尽量让空压机出口温度低些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-6-7 07:46 , Processed in 0.096254 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表