空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1482|回复: 3

[已解决] 求助解决冷干机“出汗”现象

[复制链接]
发表于 2013-7-13 12:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入空分之家

x
      我们单位 螺杆机--缓冲罐--油水过滤器--冷干机--过滤器--缓冲罐--变压式吸附器   
9 ?1 x- W2 k; J- Q大概从6月份左右,从冷干机到吸附器的管路上挂满了露珠,是空气潮湿,制冷2 m  _3 P( P. h# Z
效果好么?现在管路上全是锈迹,如何解决?望各位大侠帮帮忙~
发表于 2013-7-13 13:17:36 | 显示全部楼层
官道上挂水珠,说明管道里面温度低,外界温度高湿度大的空气接触低温管道,大气中的水分达到饱和析出。   做个保温就好了
发表于 2013-7-17 16:29:59 | 显示全部楼层
积极参与,共同提高
 楼主| 发表于 2013-7-22 20:39:43 | 显示全部楼层
现在又出现新的问题,冷干机冷媒高压,逐渐升高,达到2.4mpa左右,自停,显示高压保护,目前冷却水检查完毕没有发现异常,平均3个小时左右停一次,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-6-2 01:47 , Processed in 0.092551 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表