本帖最后由 yefeng13 于 2010-9-25 12:36 编辑 又来麻烦各位了,今天想到空压机入口导叶在开车-正常运行-停车-紧急停车各种情况下的状态和各状态下的动作原理,自己想不来了所以来麻烦各位指点一下。 我的意思是从操作原理方面考虑不是执行原理,在仪控论坛看了些都是讲执行的,但是不是自己想了解的,烦劳各位了!!
发表于 2011-4-22 00:09:59 | 显示全部楼层

RE:空压机入口导叶

有点绕口,停车时全关就可以了,这个导叶我们9度就全关了,开车时有个 最小开度,我们一般给17度,仅供参考
发表于 2011-4-22 02:46:19 | 显示全部楼层

RE:空压机入口导叶

要说开停的开度,最好是在停车时,当导叶关到气流有明显降低时的位置,导叶关小到接近喘振区域时,作为下一次启动时的导叶开度为最佳。这时的导叶开度是启动时,电机的最小符合。同样的设备、温度的变化,都与导叶的开度有不同。最好根据本设备实际数据为调整依据为好。
发表于 2011-4-22 05:22:39 | 显示全部楼层

RE:空压机入口导叶

一般空压机停车状态导叶全关。启动时导叶开到一个预定开度,为防止出现流量不足产生喘振,还可以减少启动电流。当加载时再开到预定开度,提供最小负荷下的流量,此流量应在喘振防护线的右面。当用气时,开导叶提高负荷,关放空减少放散量,两者配合使压力-流量远离喘振区。导叶的最小开度即使是同一型号的空压机也会有不同,现场调试人员会根据喘振试验做调整。
发表于 2011-4-22 07:58:59 | 显示全部楼层

RE:空压机入口导叶

我们这里的空压机进口导叶就算全关了,还是有进气的空间的,导叶中间有一个洞。具体点说就是导叶是圆环型的。
发表于 2011-4-22 10:35:19 | 显示全部楼层

RE:空压机入口导叶

我们的空压机不一样,我们的就是中控给的参数全关,但现在还是有一个机械的开度,以保证空压机开车时不会发生喘震的。机械零位是关不到全关的。https://bbs.kongfen.org.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NzEzMjIwfDczYzRlZTVhfDE3MzIyMjU1MDN8MHw%3D://713221.jpg
发表于 2011-4-22 13:11:39 | 显示全部楼层

RE:空压机入口导叶

一般空压机或者各产品压缩机在安装时、或者正常开、停车,其现场入口导叶都留有10%~15%左右的预留开度,也就是常说的“启动位置0”;其作用同3楼和4楼所说的;
发表于 2011-4-22 15:47:59 | 显示全部楼层

RE:空压机入口导叶

启动时有连锁开度上连锁画面上找到注明必须是实际开度。停车时关到连锁开度就行了DCS这时显示空压机允许情动正常运转时那就自己调节了