表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米/ G( g$ z+ C: ^. ]0 s5 [& o
特定地点名称 厂内甲类$ i3 K" f# s- Y1 l( P+ a
生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3
' ]6 s1 T' }- Z& U" { 一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000
5 ]! o d( Z$ m, F9 Y* w: I2 u! K企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25
( P" J# T3 g. t& r2 \企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20 \6 ]; X8 d) X% z
企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20
, s' d6 x0 ~* @2 L4 ^0 R" `企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15
3 V$ S8 N, w1 r% A企业外道路(路边) 15 15 15 15( e8 y2 e+ |2 K. J2 W6 w3 `
企业内主要道路(路边) 10 10 10 10
, B, Z+ A4 |3 _& ]: M8 p企业内次要道路(路边) 5 5 5 5
! M, k1 I `7 T$ M架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高. E& ^* M/ B2 n8 d4 D& l( m
室外变配电站 25 25 20 25 30 20
, k: ]- L, F( s1 l" b; v明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 204 Z+ n' S7 A ?0 \
民用建筑 25 25 18 20 25 18
( m% U4 j; k/ ^# z7 F8 V重要的公用建筑 50 50 50 50
. k. ?1 H& l3 q; F$ P( r其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12
, I2 F' |7 A! B% x- K6 Z6 v 三级 14 12 14 16 12 14 16 15; m) W# x [$ G2 D
四级 16 14 16 18 14 16 18 20
) W: k+ X! |$ ?2 s# v$ V8 y) C液化石油气
, f8 Q, A8 ]1 ~; B8 V5 a储罐 总容量m3 单罐容量m3 0 x, J6 y9 H3 d9 H
30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32/ o7 R( C. w, A. u- G! P2 j
50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35
! i/ I9 ]9 |4 y1 o: n 200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 406 c S* T* y L, H9 @
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
9 h4 ^6 C' ^5 l5 t: V$ [( Z2 W. t0 b; E 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
h1 w% K7 g! l* {( T 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
! [ s; e* A4 b$ c V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80
) c; G W4 f* e( X& F注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。