表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
7 v+ s) [4 o2 Z* {( N; p$ U特定地点名称 厂内甲类
" M- ~9 M7 l7 Q7 c# G) {6 D8 g8 t生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3
' w, W1 v; F, w( A$ e6 X4 | 一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000
: n; C* h, l, s2 l企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 25
" D, k/ Y( Y, F4 {企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20
$ ?/ d. g) _; D% |; J! h0 M1 |9 A企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 20
; m- T* k( [/ x( E' W' X& x企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15) V9 }! T4 Q/ ~ {+ X% o; [
企业外道路(路边) 15 15 15 15) ?3 s1 u, `2 z! `
企业内主要道路(路边) 10 10 10 10
+ }1 C" [3 ?# }企业内次要道路(路边) 5 5 5 5; @ F. Z1 H, }' Q
架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
- l* J: Q# a7 l: [室外变配电站 25 25 20 25 30 20
5 A5 a# n. L* i4 @明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20
! U1 H* } P9 A. R0 E' t4 K0 w民用建筑 25 25 18 20 25 18( k3 C+ s" }: e( Z$ Q" W3 B: d1 V
重要的公用建筑 50 50 50 50
4 u% ~/ t+ }8 v' m" @9 a. e其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12
( V2 V: Q1 o& w: n' u; B! ?# d6 ~ 三级 14 12 14 16 12 14 16 15
! X% I$ s- \; \3 o& X' t2 ^ 四级 16 14 16 18 14 16 18 20
6 I: o9 P. D7 n液化石油气
5 A. ]6 W5 O* Q& G储罐 总容量m3 单罐容量m3 , R3 `' {9 A e/ u; Z8 B
30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 324 Q( q: f% _8 D9 S
50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35$ Z3 b+ U( C4 G3 i) e" Z ?
200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 40 J ]* T( n& H: ^; f) N( g
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45
* @0 i9 L/ i* g( }- f7 O 1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 55
9 v8 o' _4 Q* C9 z' U- x 2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 650 z. z+ w N- w1 h
V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80) }9 H; q, F. g N0 c& g
注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。