W3 B% P# T; {4 `. F; k+ j表3 氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距 单位为米
" c, d$ F4 }# p$ m6 J" Z5 B6 B特定地点名称 厂内甲类
) w4 l' s/ Y, P/ V" P6 x3 }生产车间 氧气设施的建、构筑物耐火等级 氧气(或液氧)储罐总容积,m3 氢气储罐总容积,m3
' @$ J' f8 o2 _ 一、二 三 四 ≤1000 1001~50000 >50000 ≤1000/ N4 T8 o+ t7 u6 ]9 D* A/ B2 o
企业外一般机车铁路(中心线) 30 25 25 254 Q# Q( l$ A1 E( n t; c7 c8 ^
企业外电气机车铁路(中心线) 20 20 20 20
8 n, q; `) {" C" g企业内一般机车铁路(中心线) 20 20 20 202 v# I1 d+ U4 k9 z$ @9 V
企业内电气机车铁路(中心线) 20 15 15 15
; Y$ Y1 K% m8 v6 H$ E J- {7 i企业外道路(路边) 15 15 15 15
6 D# E" @4 x z企业内主要道路(路边) 10 10 10 107 s1 V' f0 ~* n( `
企业内次要道路(路边) 5 5 5 5: {. Y. C! w2 Y5 ?9 [9 a$ O
架空电力线 ≥1.5倍电杆高 1.5倍电杆高1) ≥1.5倍电杆高 ≥1.5倍电杆高
1 F" D3 D( f2 `室外变配电站 25 25 20 25 30 20
- \3 {' |7 Y8 u; h3 Z7 m5 u& ^明火或散发火花地点 30 25 20 30 35 20
1 f U% I u* z+ M# d民用建筑 25 25 18 20 25 183 N2 B' M2 ?. N2 `. G# E* L& c
重要的公用建筑 50 50 50 50% G: l$ R/ u- k0 J- l3 Q
其他构筑物 耐火等级 一、二级 12 10 12 14 10 12 14 12. y0 `; _+ b3 ?8 S. R8 R$ v6 j
三级 14 12 14 16 12 14 16 15) L8 W. r+ a z, k n/ n
四级 16 14 16 18 14 16 18 20
) I, i! H0 I# Q" v: s$ h h液化石油气
% D7 f* v' K5 v储罐 总容量m3 单罐容量m3 0 d) w6 {- `7 v4 H
30<V≤50 V≤20 40 18 22 27 27 32
8 y; a2 |- M/ m 50<V≤200 V≤50 45 20 25 30 30 35
' y$ o! x# u/ q; P& V 200<V≤500 V≤100 50 22 27 35 35 409 I7 R5 `8 G0 L5 j: M
500<V≤1000 V≤200 55 25 30 40 40 45* ]" V! F! H1 W% o! t7 V
1000<V≤2500 V≤400 65 30 40 50 50 556 f' y7 U& F! p# s+ u1 l8 C# |
2500<V≤5000 V≤1000 75 40 50 60 60 65
9 u6 [1 z4 a1 ?5 t V>5000 V>1000 100 50 63 75 75 80
. ]" S( D' W6 y7 X注1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。2 两座厂房相邻较高一面的外墙为防护墙时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗面积之和各小于等于该外墙5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。3 企业外铁路指非国家铁路。氧气厂(站、车间)专用的铁路装卸线不受本表限制。4 固定容积储罐的总容积,按其几何容积(m3)和设计贮存压力(绝对压力,10-Pa)的乘积来计算。5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算,按本表氧气储罐相应储量的规定执行。6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,按工艺布置要求确定。7 室外变配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站,如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。8 容积小于等于50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。9 容积小于等于3m3的氢气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。10 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。11 氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑(空分装置)或一、二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。12 氧气厂(站、车间)等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物,与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距,应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。13 液化石油气防火间距,按表中宗容积或单罐容积较大者确定。14 乙类生产车间与液化石油气储罐的最小防火间距距铜甲类生产车间。15 本表中的氧气设施的建、构筑物不含氧气管道的支架和管廊。1) 指氧气厂内主要生产车间及设施。% n. [! _9 d' q8 L