大家好,我们空分生产装置水泵开起来后发现水泵出口压力为0.48Mpa,水泵流量2100m3/h,水泵出口DN400,但是出口安装了多功能水力控制阀JD745-10 ,DN600之后,管道水压减到了0.38Mpa,总体阻力损失达到了10米,水泵用电大幅增加,按照9.81x2100X10X0.88/3600=50Kw,用电损耗太厉害了,怎么会这么样?按道理这个阀门的阻力没怎么高的呀
发表于 2013-2-26 22:57:33 | 显示全部楼层
检查阀门是否匹配,阀芯是否完全提起,此外还要看看是否阻力损失在管路其他部位。' O+ G* G+ J# X9 U2 \; J' [
发表于 2013-2-26 22:57:49 | 显示全部楼层

8 e- x7 T/ L8 i2 {1 K" Y4 {9 P9 Q还安装的这个阀门与压力表近不近,如果太近的话,影响测量精度的吧